高耸结构设计标准 GB50135-2019
返 回
变小
变大
底 色

5.10 构造要求

Ⅰ 一般规定

5.10.1  塔桅钢结构应采取防锈措施,在可能积水的部分必须设置排水孔。对管形和其他封闭形截面的构件,当采用热喷铝或油漆防锈时,端部应密封;当采用热浸锌防锈时,端部不得密封。在锌液易滞留的部位应设溢流孔。

5.10.2  角钢塔的腹杆应伸入弦杆,钢塔腹杆应直接与弦杆相连,或用不小于腹杆厚度的节点板连接;当采用螺栓连接时,腹杆与弦杆间的净距离不宜小于10mm。当节点板与弦杆采用角焊缝连接时,尚应兼顾角焊缝高度的影响。

5.10.3  塔桅钢结构主要受力构件塔柱、横杆、斜杆及其连接件宜符合下列规定:

    1  钢板厚度不应小于5mm;

    2  角钢截面不应小于L45×4;

    3  圆钢直径不应小ф16;

    4  钢管壁厚不应小于4mm。

5.10.4  塔桅钢结构截面的边数不小于4时,应按结构计算要求设置横膈。当塔柱及其连接抗弯刚度较大,横膈按计算为零杆时,可按构造要求设置横膈,宜每隔2节~3节设置一道横膈;在塔柱变坡处,桅杆运输单元的两端及纤绳节点处应设置横膈。横膈应具有足够的刚度。

5.10.5  单管塔底部开设人孔等较大孔洞时,应采取加强圈补强或贴板补强等补强措施。

Ⅱ 焊缝连接

5.10.6  焊接材料的强度宜与主体钢材的强度相适应。当不同强度的钢材焊接时,宜按强度低的钢材选择焊接材料。当大直径圆钢对接焊时,宜采用铜模电渣焊及熔槽焊,也可用“X”形坡口电弧焊。对接焊缝强度不应低于母材强度。高耸结构钢管宜选用热轧无缝钢管或焊接钢管,不宜选用热扩无缝管,当钢管对接焊接时,焊缝强度不应低于钢管的母材强度。

5.10.7  焊缝的布置应对称于构件重心,避免立体交叉和集中在一处。

5.10.8  焊缝的坡口形式应根据焊件尺寸和施工条件按国家现行有关标准的要求确定,并应符合下列规定:

    1  钢板对接的过渡段的坡度不得大于1:2.5;

    2  钢管或圆钢对接的过渡段长度不得小于直径差的2倍。

5.10.9  角焊缝的构造尺寸应符合现行国家标准《钢结构设计标准》GB 50017的规定。

5.10.10  圆钢与圆钢、圆钢与钢板或型钢间的角焊缝有效厚度,不宜小于圆钢直径的20%(当两圆钢直径不同时,取平均直径),且不宜小于3mm,并不应大于钢板厚度的1.2倍;计算长度不应小于20mm。

5.10.11  塔桅结构构件端部的焊缝应采用围焊,所有围焊的转角处应连续施焊。

Ⅲ 螺栓连接

5.10.12  构件采用螺栓连接时,连接螺栓的直径不应小于12mm,每一杆件在接头一端的螺栓数不宜少于2个,连接法兰盘的螺栓数不应少于3个。对桅杆的腹杆或格构式构件的缀条与弦杆的连接及钢塔中相当于精制螺栓的销连接可用一个螺栓。弦杆角钢对接,在接头一端的螺栓数不宜少于6个。

5.10.13  螺栓排列和距离应符合表5.10.13的规定。

表5.10.13  螺栓的排列和允许距离

注:1  d0为螺栓或铆钉的孔径,t为外层较薄板件的厚度;

       2  钢板边缘与刚性构件(如角钢、槽钢等)相连的螺栓或铆钉的最大间距,可按中间排的数值采用;

       3  当有试验依据时,螺栓的允许距离可适当调整,但应按相关标准执行。

5.10.14  受剪螺栓的螺纹不宜进入剪切面。高耸钢结构中受拉普通螺栓应用双螺母防松,其他普通螺栓应用扣紧螺母防松。靠近地面的塔柱和拉线的连接螺栓宜采取防拆卸措施。

Ⅳ 法兰盘连接

5.10.15  当圆钢或钢管与法兰盘焊接且设置加劲肋时,加劲肋的厚度除应满足支承法兰板的受力要求及焊缝传力要求外,不宜小于肋长的1/15,并不宜小于5mm。加劲肋与法兰板及钢管交汇处应切除直角边长不小于20mm的三角,应避免三向焊缝交叉。

5.10.16  塔柱由角钢或其他格构式杆件组成时,塔柱与法兰盘的连接构造应与柱脚相同。
 

条文说明


Ⅰ 一般规定

5.10.1  本条增加了热浸锌时锌液宜滞留的部位应设溢流孔的要求。

5.10.2  钢管塔腹杆当采用相贯线连接时,用相贯线焊缝焊于弦杆上。

5.10.3  对钢塔主要受力构件圆钢最小直径的限定由ф12改为ф16。

5.10.4  本条区分了按计算要求设横膈和按构造要求设横膈这两种不同情况。实际上横膈有时在计算中是必须的,如“K”形腹杆中点,必须有横膈支撑。

5.10.5  单管塔底部开设人孔等较大孔洞时,往往对单管塔的极限承载力和刚度产生较大的削弱影响,其影响程度主要受开孔率ф=θ/2π决定,θ为人孔高度中心所在单管塔横截面开孔区域所对应的圆心角角度(rad)。需要采取适当的补强措施。

    (1)贴板补强。

    贴板补强构造形状及尺寸如图4所示。主要构造参数为贴板相对宽度比ф[ф=2sb/sd,sb为贴板沿管壁周向的弧长(m),sd为人孔对应管壁周向弧长(m)]和贴板相对厚度比ψ[ψ=tb/t,tb为贴板厚度(m),t为管壁厚度(m)]。

图4  贴板补强构造形状及尺寸

1-孔边贴板补强区;2-开孔区

    贴板补强构造简单,使用经验成熟。但这种构造存在以下缺点:补强金属过于分散,补强效率不高;使用贴板补强后,虽然降低了孔边的应力集中,但是由于外形尺寸的突变,在贴板的外围边界区域造成新的应力集中,使其容易在焊缝脚趾处开裂;此构造由于没有和塔筒壳体形成整体,因而抗疲劳性能较差;此外,贴板与塔筒壳体相焊时,因塔筒刚度大,对角焊缝的冷却收缩起到了很大的约束作用,容易在焊缝处形成裂纹,特别是高强钢淬硬性大,对焊接裂纹比较敏感,更容易开裂。

    (2)加强圈补强。

    加强圈构造的形状及尺寸如图5所示。主要参数为加强圈的相对高度比λ[λ=2h/sd,h为加强圈高度(m),sd为人孔对应管壁周向弧长(m)]和相对厚度比γ[γ=tb/t,tb为加强圈厚度(m);t为管壁厚度(m)]。

图5  三种加强圈补强构造形状及尺寸

    加强圈不仅能增大塔筒截面惯性矩,而且能有效约束孔边高应力区壳体的变形,因此能有效地降低孔边应力集中,改善结构性能。加强圈补强构造简单,焊缝质量容易检验。其缺点是焊缝处于孔洞边缘最大应力区域内,为达到补强的要求,焊缝应保证全焊透,焊缝质量检验要求高。根据加强圈与管壁的相对位置不同,可将加强圈分为内加强圈、中间加强圈和外加强圈三种。

    (3)有限元模拟分析表明:

      1)对于贴板补强构造的使用,应遵循以下原则:

      ①贴板补强构造比较适用于薄壁小开孔(δ≤7%)单管塔的补强,对厚壁大开孔(δ>7%,特别是人孔)单管塔要慎重使用,并且使用时要采取措施(如在贴板上开孔塞焊),尽量减小贴板补强的缺点带来的不利影响,以获得尽可能好的补强效果;

      ②贴板宽度通常取相对宽度比ф=1(即“等面积”补强),ф>1时,贴板补强不经济;

      ③对小开孔(δ≤7%)的情况,可取相对厚度比ψ=1.0,对相对较大的开孔(δ>7%的人孔)的情况,应取ψ=1.5。

      2)对于加强圈补强结构使用,应遵循以下原则:

      ①与贴板补强构造相比,加强圈补强构造更适用于实际工程中较大开孔的补强;

      ②可取加强圈相对高度比λ=0.6,可取加强圈相对厚度γ=1.5;

      ③中间加强圈的补强效果最好,内加强圈次之,外加强圈最差。另外从加强圈和管壁的连接方面来看,中间加强圈的加工和焊接效果比较好。

    (4)开孔补强现场足尺对比试验表明:

      1)经贴板补强后或中加强圈补强后,单管塔开孔区的应力水平较补强前有所降低,应力集中现象缓解,补强效果显著;

      2)相同荷载下经中加强圈补强后单管塔开孔区的应力峰值相对较低,且其高应力区相对较小,补强效果更好;

      3)两种补强措施对单管塔的刚度补偿作用差异不大;

      4)相同的补强效率要求下,中加强圈补强经济性略好。

 螺栓连接

5.10.12  每一杆件在接头一边的螺栓数不宜少于2个,但对于相当于精制螺栓的销连接,可以只用1个螺栓。因这种连接螺栓(销)加工精度高,受力状态较理想化,质量可靠。而这在柔性杆连接中为常用构造,安装很方便,且节约节点用材。

5.10.14  本条增加了受剪螺栓的螺纹不宜进入剪切面的规定,以提高螺栓抗剪的可靠性。本条还强调由于高耸钢结构受风振作用,故重要螺栓连接,特别是有可能受拉压循环作用的螺栓,必须要有防松措施。一般螺栓也要用扣紧螺母防松。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475