建筑基坑工程监测技术标准 GB50497-2019
返 回
变小
变大
底 色

6.14 爆破振动监测

    6.14.1  测振传感器可采用垂直、水平单向传感器或三矢量一体传感器。传感器频带范围应覆盖被测物理量的频率,记录设备的采样频率应大于12倍被测物理量的上限主振频率,传感器和记录设备的测量幅值范围应满足被测物理量的预估幅值,测试导线宜选用屏蔽电缆。

    6.14.2  测振传感器的安装应符合下列规定:

        1  应保证测振传感器与被测对象连接牢固且紧密,不应置于松软地面以及不平整、不坚实的构件表面;

        2  安装过程中应控制每一测点不同方向的测振传感器安装角度,角度误差不得大于5°;

        3  仪器安装和连接后应进行监测系统的测试。

    6.14.3  现场监测应符合下列规定:

        1  应收集基坑开挖爆破规模、爆破方式、孔网、起爆网路、药量等爆破参数;

        2  合理选择自触发设定值,设置的量程、记录时间及采样频率应满足对被测物理量的监控要求;

        3  测量过程应避免影响环境振动测量值的非振动源干扰;

        4  测量过程中应保证仪器电压稳定。

    6.14.4  爆破振动监测仪器量程精度的选择应符合现行国家标准《爆破安全规程》GB6722的有关规定。
 

条文说明

    6.14.2  当被测对象是岩石或混凝土介质时,应保证传感器与被测物之间的刚性粘结,使传感器与被测物体连接成一个整体,粘结剂可采用生石膏粉、环氧砂浆、环氧树脂胶等,也可预埋螺栓将传感器底面与螺栓紧固。对安装于侧壁或拱顶等部位的传感器,应采用固定夹具使传感器与侧壁或拱顶连接牢固。被测对象为土体时,可将表面松土夯实,再将传感器直接填埋在夯实的土体中;当在砂土、软土中安装传感器时,宜在土中打设钢钎或长螺旋杆固定传感器。

    6.14.3  测量应在无雨雪、无雷电的天气环境下进行,测量过程中应避免强电磁场、剧烈的温度梯度变化、强风等非振动源引起的干扰,以保证得到真实的爆破振动物理量。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475