电子工业废水处理工程设计标准 GB51441-2022
5.2 设备布置
5.2.1 设备布置应按废水处理工艺流程有序布置,废水处理设备应按功能分区块整体规划。
5.2.2 设备布置应综合协调运行操作、施工安装、维修、公用动力管线及各种技术设施的需求。
5.2.3 空气压缩机、鼓风机等高噪声设备,宜布置在独立房间内,并应采取减噪措施。
5.2.4 有机污泥浓缩池、有机污泥脱水机房和有机污泥外运间等臭味明显的区域宜布置在单独房间内并采取除臭措施。
5.2.5 废水处理设备布置在室外时,其运行操作部位及阀门、仪表、取样装置等应集中布置,并应根据当地气候情况采取相应的防冻、防雨、防腐、防晒和防风等保护措施。
5.2.6 阀门应布置在便于人员操作的位置。
5.2.7 鼓风机、MBR膜装置和污泥脱水机等维护操作频繁的废水处理设备应设置检修平台和起吊装置。
5.2.8 在地面上不便操作、检修的废水处理设备宜设置操作扶梯、围栏和检修平台。
5.2.9 设备间应有保证操作维修的通道和必要的安全距离。主要操作通道的净距不宜小于2.0m,辅助操作通道的净距不宜小于0.8m。
5.2.1 为便于生产运行和维护管理,设备应有序布置。废水处理设备应按功能分区块整体规划,例如,有机污泥浓缩池、有机污泥脱水机房等靠近设置可便于废气的集中收集和就近处置;各种药剂储槽、药剂泵集中设置,便于药剂装卸;同时将危险源集中设置,便于生产管理。
5.2.3 空气压缩机、鼓风机等属于高噪声设备,为了减少对周围环境的噪声污染,需要采取减噪隔声措施,宜布置在独立房间内。
5.2.4 有机污泥浓缩池、有机污泥脱水机房和有机污泥外运间等会散发较大的臭味,因此在有条件的情况下宜布置在单独的房间内隔离并采取必要的除臭措施。
5.2.5 根据调查,部分废水处理设备布置在室外。在室外露天环境布置,要考虑防护措施和操作、检修的方便,以便这些设施可以安全可靠的运行。运行操作部位及阀门、仪表和取样装置应集中设置,以便采取防护措施,也便于生产运行过程中的维护和检修。
5.2.7 鼓风机、MBR膜装置和污泥脱水机等属于核心设备,需要定期检修维护,故应设置检修平台和起吊装置。
5.2.8 为了安全和便于操作,无法在地面上进行操作、检修的废水处理设备宜结合设备布置情况设置操作扶梯、围栏和检修平台。
5.2.9 设备间的操作维修通道,通常需要考虑设备维护的具体情况,例如,水泵轴封更换、回用水反渗透膜更换、板框脱水机滤板更换、滤料或树脂的填充和更换等。
目录
上节
下节
条文说明