建筑与桥梁结构监测技术规范 GB50982-2014
返 回
变小
变大
底 色

7.2 施工期间监测

Ⅰ 基础沉降监测

7.2.1  连续梁桥的墩台、拱桥的拱脚、斜拉桥或悬索桥的桥墩和索塔、所有类型的高速铁路桥梁的墩台均应进行施工期间的沉降监测。

7.2.2  沉降监测应反映荷载及荷载作用变化、结构体系转化等情况。

Ⅱ 变形监测

7.2.3  施工期间的变形监测可包括轴线监测、挠度监测、倾斜变形监测。

7.2.4  高度大于30m的索塔、大于15m的墩台施工时,应进行水平度和垂直度监测。

7.2.5  应对悬臂施工主梁的水平向和竖向变形进行监测。

7.2.6  变形监测时应停止可能对监测结果造成影响的桥上机械作业。对于缆索安装、悬臂施工对日照比较敏感的施工过程,变形监测应考虑日照影响,并进行修正。

7.2.7  变形监测的监测频次除应符合本规范第4.3.11条规定外,尚应符合下列规定:

    1  桥梁体系转换施工过程、节段施工新增节段过程中,应连续进行变形监测;

    2  整体浇筑或吊装的桥梁应至少在增加荷载的50%和100%时各监测一次。

Ⅲ 应变监测

7.2.8  监测的关键构件及其关键部位宜包括特征位置构件、吊杆或吊索、斜拉索、主缆,施工过程中内力变化较大构件,反映构件受力特性的关键位置,受力复杂的局部位置。

7.2.9  复杂支架、扣塔及吊塔施工过程中的主要临时设施应进行应变监测。

7.2.10  应变监测的频率除符合本规范第4.2.6条规定外,尚应符合下列规定:

    1  节段施工的桥梁在新增节段过程中,应进行应变监测;

    2  体系转换过程中,应进行应变监测;

    3  整体浇筑或吊装的桥梁应至少在增加荷载的50%和100%时各监测一次。

Ⅳ 环境及效应监测

7.2.11  环境及效应监测可包括温度、风及风致响应监测。温度监测结果应与变形、应变监测结果进行对比分析。风及风致响应监测应结合结构特点设置相应的预警值。

Ⅴ 其他施工过程的监测

7.2.12  转体施工期间监测应符合下列规定:

    1  转体施工时应将转体临时索、塔结构纳入主体结构监测体系,监测应包括搭设、加载、承载及落架全过程;

    2  应对主体结构及转体临时结构的力学参数、几何参数及转体速度进行监测。

7.2.13  顶推施工期间监测应将临时结构纳入主体结构监测体系,顶推过程中应对主体结构及顶推临时结构的力学参数、几何参数及顶推速度进行监测。

7.2.14  顶升施工期间监测应符合下列规定:

    1  顶升过程中应对顶升速度、同步性和被顶升结构的稳定性进行监测;

    2  应根据顶升过程结构的受力特性,确定变形和应变测点。

条文说明

7.2.10  体系转换过程中监测包含体系转换前与体系转换后的监测,以方便进行对比。

7.2.13  顶推前宜进行顶推机构摩阻力与摩擦系数的测试试验,力学及几何参数应包括顶推荷载及支墩的应力变形等。

7.2.14  顶升前应对顶升系统的同步性进行测试验证。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475