建筑工程容许振动标准 GB50868-2013
返 回
变小
变大
底 色

9.3 水声试验

9.3.1 振动测试及评价的倍频程中心频率宜取400Hz~1000Hz。

9.3.2 消声水池的侧壁和底板,在频域范围内与测试面垂直方向的容许振动加速度均方根值宜取0.015mm/s2

条文说明

9.3.1、9.3.2 通常情况,水声频率较高。对于高频振动,结构体系在传播振动过程中衰减较快,一般对水下噪声影响会迅速降低。国家现行标准《消声水池声学特性校准规范》JJF 1146中规定“消声水池的频率范围可以从几千赫兹甚至几百赫兹到兆赫兹的频段”。该规范对于消声水池本底噪声的要求为“一般情况下消声水池内本底噪声的声压谱级应不大于零级海况下的海洋噪声声压谱级(在1kHz频率处为44dB),或应小于利用消声水池测量时的测量信噪比不低于规定值。”

    据调查,通常的消声水池频率下限都在400Hz以上,而对于1000Hz以上的振动,在土中和结构体系中衰减较快,可以忽略。因此,振动测试及评价的倍频程中心频率取400Hz~1000Hz的范围是切实可行的。