建筑工程容许振动标准 GB50868-2013
返 回
变小
变大
底 色

5.10 金属切削机床基础

5.10.1 金属切削机床基础在频域范围内1/3倍频程的竖向容许振动值,应按表5.10.1的规定确定;当金属切削机床对基础振动有特殊要求时,应按国家现行有关标准的规定确定。

注:金属切削机床的精度等级应按现行国家标准《金属切削机床 精度分级》GB/T 25372的规定确定。

5.10.2 金属切削机床基础在频域范围内1/3倍频程的水平容许振动值,应取表5.10.1中相应数值的75%。

条文说明

5.10.1、5.10.2 本条规定了金属切削机床的适用范围和容许振动值,说明如下:

    (1) 适用范围:

    本节适用于一般用途的金属切削机床,当金属切削机床对基础的振动有特殊要求时,需要根据具体要求专门设计基础。金属切削机床的基础是指金属切削机床安装处的混凝土基础或金属切削机床坐落处的地坪面。

    本标准中的金属切削机床的精度等级参考了现行国家标准《金属切削机床通用技术条件》GB/T 9061 和《金属切削机床精度分级》GB/T 25372。

    金属切削机床安装处基础的振动对金属切削机床的加工精度会产生一定影响,为了保证金属切削机床的加工精度,在基础的设计中应根据不同精度金属切削机床基础的振动限值,考虑环境振动的传递影响,采取合适的结构形式或隔振措施。

    (2) 容许振动值:

    本标准没有涉及基础和机床的隔振,如果机床所处的环境振动较大,可以在基础的设计中采取合适的隔振措施,也可以在机床底座和基础之间安装隔振器。

    本标准中的金属切削机床基础的振动测量方法应按现行国家标准《金属切削机床振动测量方法》GB/T 16768和《城市区域环境振动测量方法》GB 10071执行,同时考虑了一般振动测量仪器优先选用的振动频率范围。对于3Hz 以下的振动,以大地脉动为主,而且一般振动测量仪器的误差较大。故本标准中金属切削机床基础的振动测量参数为3Hz~100Hz 频率范围振动速度的均方根值(RMS)。