中国地震动参数区划图 GB18306-2015
6.2 多遇地震动、罕遇地震动、极罕遇地震动峰值加速度
6.2.1 多遇地震动峰值加速度宜按不低于基本地震动峰值加速度1/3倍确定。
6.2.2 罕遇地震动峰值加速度宜按基本地震动峰值加速度1.6~2.3倍确定。
6.2.3 极罕遇地震动峰值加速度宜按基本地震动峰值加速度2.7~3.2倍确定。
目录
上节
下节
- 上一节:6.1 基本地震动峰值加速度
- 下一节:7 Ⅱ类场地地震动加速度反应谱特征周期确定