钢筒仓技术规范 GB50884-2013
返 回
变小
变大
底 色

8 内衬与防护

8.0.1  仓壁和斜壁的防护,应根据贮料的重力、密度、粒径、硬度、落差、进出料方式以及贮料的流动状态等因素对内壁的磨损,采取相应措施。

8.0.2  仓壁和斜壁受贮料冲磨轻微的部位,在满足结构受力计算要求的情况下,可增加壁厚作防护措施。

8.0.3  仓壁和斜壁受贮料冲磨严重的部位,应选用与钢板结合牢固、抗冲磨性能好的材料作内衬。

8.0.4  贮料流动对焊缝有较大摩擦的部位,宜设置焊缝防护角钢或钢板(图8.0.4)。

图8.0.4 焊缝防护大样示意

1——防护钢板;2——防护角钢

8.0.5  钢筒仓外侧防腐蚀应按现行有关国家标准《钢结构设计规范》GB 50017、《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB 50018和《工业建筑防腐蚀设计规范》GB 50046的有关规定执行。

8.0.6  钢筒仓外侧防火涂料的涂层材料、厚度应按现行有关国家标准《钢结构防火涂料》GB 14907、《建筑设计防火规范》GB 50016和《有色金属工程设计防火规范》GB 50630的有关规定执行。

条文说明

8.0.1  根据钢筒仓使用的情况调查,装贮不同散料的钢筒仓以及在同一钢筒仓内的不同部位,钢筒仓内表面的磨损程度是不同的,这主要与贮料的重力、密度、粒径、硬度、落差、进出料方式以及贮料的运动状态有关。

8.0.2  钢筒仓由于表面光滑摩擦系数相对混凝土结构要小,仓壁和漏斗受贮料冲磨轻微的部位,采用除满足结构计算要求外,壁厚适当加厚的方法,可以满足使用要求,无需另外增加工序,可节省施工安装时间,经济性也较好,目前在实际工程中经常采用。

8.0.3  仓壁和漏斗受贮料冲磨严重的部位,需要增加内衬材料,可作内衬的耐磨材料种类很多,设计曾采用过不锈钢、金刚砂、石英砂、超高分子聚乙烯类板材等但效果均不理想。死料作内衬是使仓底免受直接冲击作用的有效措施之一,有时也是一种最廉价的内衬材料,故当条件允许时可以考虑以死料做内衬。这种做法在铁矿石等贮仓中采用较多。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475