钢筒仓技术规范 GB50884-2013
返 回
变小
变大
底 色

5.5 构造

5.5.1  仓上建筑的支撑点宜在仓壁上或仓顶锥台上。较重的仓上建筑或重型设备,宜采用落地支架。

5.5.2  波纹钢板、焊接钢板仓壁,相邻上下两层壁板的竖向接缝应错开布置。焊接接缝间距错开不应小于250mm。

5.5.3  波纹钢板仓壁的搭接缝及连接螺栓孔,均应设密封条、密封圈。

5.5.4  钢筒仓仓壁在满足结构计算要求的基础上,应根据外部环境对钢板的腐蚀及贮料对仓壁的磨损采用相应的措施。

5.5.5  竖向加劲肋接头应采用等强度连接。相邻两加劲肋的接头不宜在同一水平高度上。通至仓顶的加劲肋数量不应少于总数的25%。

5.5.6  竖向加劲肋与仓壁的连接应符合下列规定:

    1  波纹钢板仓宜采用镀铐螺栓连接;

    2  螺旋卷边仓宜采用高频焊接或螺栓连接;

    3  螺栓的直径与数量应经计算确定,直径不宜小于8mm,间距不宜大于200mm;

    4  当采用焊接连接时,焊缝高度应取被焊仓壁较薄钢板厚度;螺旋卷边仓咬口上下焊缝长度不应小于50mm。施焊仓壁外表面的焊痕应进行防腐处理。

条文说明

5.5.1  最常见的仓上建筑为输送廊道,用于安装输送设备并有操作荷载。本条强调仓上建筑的支架要支搁在下张力环或上张力环上,使仓顶结构整体承受仓上建筑的荷载,并应注意防止仓顶结构偏心受力。对于装有清理、计量等设备的仓上建筑,需用落地支架,独立承担仓上建筑的荷载。

5.5.4  根据对贮料钢筒仓使用情况调查,仓顶板与斜梁采用外露螺栓连接时,极易在连接处出现锈蚀和渗水而影响钢筒仓安全贮料。

5.5.5、5.5.6  卸料时,贮料与仓壁的摩擦产生的竖向压力,使仓壁承受竖向压应力,此时仓壁与竖向加劲肋共同工作。因此,竖向加劲肋的长度与仓壁的连接对仓壁稳定、安全使用至关重要。根据对一些发生事故的钢筒仓的调查分析,有些焊接连接的加劲肋与仓壁未能焊实或焊缝长度不够;螺栓连接的螺栓脱落或剪断,致使钢筒仓破坏。因此这两条提出加劲肋与仓壁的连接必须可靠,保证仓壁与加劲肋共同受力;加劲肋接长采用等强度连接。除根据计算设置加劲肋外,其接头错开布置,以保证内力均匀传递。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475