抗爆间室结构设计规范 GB50907-2013
返 回
变小
变大
底 色

附录B 间室泄出的空气冲击波对抗爆屏院墙冲量的能效系数ηp的计算方法

B.0.1  本附录适用于具有一个及二个泄爆面的抗爆间室外的三面用墙组成下列四种形式的抗爆屏院:底部有泄爆带П形抗爆屏院、无泄爆带П形抗爆屏院、底部有泄爆带Γ形抗爆屏院及无泄爆带Γ形抗爆屏院(图B.0.1)。

图B.0.1  抗爆屏院

1—抗爆间室;2—抗爆屏院

B.0.2  П形抗爆屏院墙面承受抗内爆间泄出的空气冲击波冲量作用的能效系数ηp应符合下列规定:

    1  墙底部有高度为hx的排泄带的抗爆屏院应符合下列规定:

        1)当抗爆间室屋盖和一面墙均为泄爆面时(图B.0.2-1),中墙的能效系数ηp可按下列公式计算:

式中:H——抗爆间室高度(m);

          L——抗爆间室宽度(m);

          R0——实际爆心与抗爆间室中墙的距离(m);

          hx——抗爆屏院排泄带高度(m);

          Rd——计算能效系数用的等效爆心O与抗爆屏院中墙面的垂直距离(m)。

        2)当抗爆间室屋盖和一面墙均为泄爆面时(图B.0.2-1),边墙能效系数ηp可按下列公式计算:

式中:Rp——等效爆心O与抗爆屏院边墙面中心P的距离(m);

          S2——抗爆屏院进深(m)。

        3)当抗爆间室屋盖为非泄爆面而一面墙为泄爆面时(图B.0.2-2),中墙的能效系数ηp可按下式计算:

式中:S1——抗爆间室进深(m)。

        4)当抗爆间室屋盖为非泄爆面而一面墙为泄爆面时(图B.0.2-2),边墙能效系数ηp可按下式计算:

    2  墙底部无泄爆带的抗爆屏院应按下列规定计算。

        1)当抗爆间室屋盖和一面墙均为泄爆面时(图B.0.2-1),中墙的能效系数ηp可按下式计算: 

        2)当抗爆间室屋盖和一面墙均为泄爆面时(图B.0.2-1),边墙能效系数ηp可按下式计算:

图B.0.2-1  抗爆间室屋盖及一面墙泄爆等效爆心位置

1—等效爆心;2—实际爆心

        3)当抗爆间室屋盖为非泄爆面而一面墙为泄爆面时(图B.0.2-2),中墙的能效系数ηp可按下式计算:

        4)当抗爆间室屋盖为非泄爆面而一面墙为泄爆面时(图B.0.2-2),边墙能效系数ηp按下式计算:

图B.0.2-2  抗爆间室一面墙泄爆等效爆心位置

1—等效爆心;2—实际爆心

B.0.3  Γ形抗爆屏院墙面承受抗爆间室泄出空气冲击波冲量作用的能效系数ηp,可按П形抗爆屏院墙面相应的能效系数乘以0.6取用。

目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475