抗爆间室结构设计规范 GB50907-2013
返 回
变小
变大
底 色

9 抗爆门等效静荷载简化计算

9.0.1  抗爆门设计应能防止抗爆间室爆炸产生的空气冲击波、火焰的泄出及破片的穿透。

9.0.2  抗爆间室爆炸空气冲击波作用在抗爆门上的平均冲量,可按下列公式计算:

    1  当R≥20r0时:

    2  当R<20r0时:

式中:km——系数,对于钢筋混凝土屋盖间室取1.0×10-3,对于轻质易碎屋盖间室取0.6×10-3;

          R——爆心至门面中心的距离(m);

          α——爆心与门面中心的连线和爆心与门所在墙面的垂直线的夹角。

9.0.3  空气冲击波正压作用于抗爆门面上的等效时间,可按下式计算:

式中:t——空气冲击波正压作用于抗爆门面上的等效时间(s);

          kt——系数,对于钢筋混凝土屋盖间室取2.7,对于轻质易碎屋盖间室取1.8。

9.0.4  在空气冲击波作用下,对抗爆门产生的等效静载可按下列公式计算:

    1  当t≤T/2时:

    2  当t>T/2时:

式中:q——等效静载(N/mm2);

          ω——门的自振圆频率(1/s);

          T——门的自振周期(s),取2π/ω;

          ε——系数。

条文说明

9.0.1  本条提出了抗爆门设计的最低要求。如果达不到本条的要求,一旦发生爆炸事故将对与抗爆间室相连的厂房产生比较严重的危害。

9.0.2  抗爆间室爆炸空气冲击波作用在抗爆门上的平均冲量计算公式是根据试验结构局部区域冲量的结果而提出的。空中爆炸距离爆心一定距离的冲量计算公式中的系数为0.2×10-3,由于抗爆间室墙面及顶板的约束使冲击波产生反复反射,从而增大了墙面的冲量。本条根据试验结果提出了系数的取值。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475