抗爆间室结构设计规范 GB50907-2013
返 回
变小
变大
底 色

7 截面设计计算

7.0.1  抗爆间室墙(板)截面设计计算可按单筋截面计算,并应采用对称双筋截面配筋。按双筋截面进行受弯截面验算时,计算受压钢筋面积不宜大于受拉钢筋面积的70%。

7.0.2  对于单独设置的抗爆间室,应按墙(板)所受的弯矩和支承邻墙(板)的支座拉力共同作用,分别计算受弯和受拉钢筋量。

    对于两个及以上连排抗爆间室,顶板及中墙应按受弯构件计算;边墙应按墙所受弯矩和支承邻墙(板)的支座拉力共同作用,分别计算受弯和受拉钢筋量。

    轻质易碎屋盖抗爆间室檐口梁,可按中心受拉构件计算。

    基础梁和基础拉梁按静荷受弯和动荷受拉同时作用,应分别计算所需钢筋量,并应按计算钢筋量之和配置。

    墙面多于两面且基础埋置深度不小于墙高1/3的抗爆间室,其基础截面计算可不考虑爆炸荷载引起的弯矩,可仅按静载作用的中心受压计算。

7.0.3  当抗爆屏院不设置条形基础或条形基础埋置深度小于0.8m时,墙计算时可不考虑基础对墙的支承作用;抗爆屏院墙(板)计算时应同时计算受弯和受拉作用。

7.0.4  抗爆屏院墙(板)交接处的边柱、梁,可不考虑爆炸荷载作用,按构造要求配置钢筋。

7.0.5  抗爆间室及抗爆屏院的墙(板)估算厚度,应符合下列规定:

    1  墙(板)估算厚度可按下式计算:

式中:h——墙(板)估算厚度(m);

          C——设防等级系数,按本规范表6.0.5-1采用;

         ƒ——钢筋设计强度(N/mm2);

         K0——构件跨中较大弯矩系数,对于双向墙(板),按本规范附录E采用,取χ向和y向的弯矩系数Kx和αKx二者中之较大者,对于单向墙(板),按本规范表E.0.4采用;

         n——频率折减系数,按本规范第6.0.4条规定采用。

    2  抗爆屏院各墙(板)厚度可统一取抗爆屏院中墙(板)的厚度。

条文说明

7.0.1、7.0.2  为简化计算及方便施工,抗爆间室墙(板)一般可按单筋截面设计,采用对称双筋截面配筋,受压区多配的钢筋可用作支承邻墙(板)的拉力所需的钢筋。

7.0.5  本条提出估算现浇钢筋混凝土抗爆间室及抗爆屏院墙(板)厚的计算方法。抗爆结构的墙(板)的厚度同时要满足本规范第8.0.1条的最小厚度要求。