工程结构可靠性设计统一标准 GB50153-2008
7.5 试验辅助设计
7.5.1 对某些没有适当分析模型的特殊情况,可进行试验辅助设计,其具体方法宜符合附录D的规定。
7.5.2 采用试验辅助设计的结构,应达到相关设计状况采用的可靠度水平,并应考虑试验结果的数量对相关参数统计不定性的影响。
条文说明
7.5.1、7.5.2 试验辅助设计(简称试验设计)是确定结构和结构构件抗力、材料性能、岩土性能以及结构作用和作用效应设计值的方法。该方法以试验数据的统计评估为依据,与概率设计和分项系数设计概念相一致。在下列情况下可采用试验辅助设计:
1 规范没有规定或超出规范适用范围的情况;
2 计算参数不能确切反映工程实际的特定情况;
3 现有设计方法可能导致不安全或设计结果过于保守的情况;
4 新型结构(或构件)、新材料的应用或新设计公式的建立;
5 规范规定的特定情况。
对于新技术、新材料等,在工程应用中应特别慎重,可能还有其他政策和规范要求,也应遵守。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:7.4 分析方法
- 下一节:8 分项系数设计方法