煤炭工业矿井抗震设计规范 GB51185-2016
返 回
变小
变大
底 色

6.5 井口房

6.5.1  井口房应采用钢筋混凝土结构或钢结构,抗震设防烈度8度及以上时宜采用钢结构。

6.5.2  主斜井井口房与主斜井输送机传动设备的基础应脱开。

6.5.3  与井口房合建的高压配电室、空气加热室、变频器室及主控室等附属建筑,应采用与井口房相同的结构形式。