煤炭工业矿井抗震设计规范 GB51185-2016
返 回
变小
变大
底 色

5.3 安全出口

5.3.1  抗震设防烈度为8度及以上时,梯子间应采用折返式布置。

5.3.2  抗震设防烈度为9度时,作为安全出口的立井井筒应每隔200m设置一个休息点,非冻结段休息点可采用在井壁上开凿壁龛的形式,冻结段休息点可采用扩大梯子间平台的形式。

条文说明

5.3.2  非冻结段休息点壁龛一般应采用拱形断面,长一般为2.0m,宽一般为1.5m,高度不小于1.8m;冻结段休息点采用扩大梯子间平台形式的,扩大平台的面积不小于3m2,单层扩大梯子间平台有难度的可采用多层扩大平台的形式。


目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475