机制砂石骨料工厂设计规范 GB51186-2016
返 回
变小
变大
底 色

5.2 工艺流程

5.2.1  难碎性矿石或中等可碎性矿石宜采用三段破碎闭路筛分流程,易碎性矿石宜采用两段或单段破碎闭路筛分流程。

5.2.2  对产品粒形、粒径有明确要求的机制骨料加工设计应增加整形工艺。

5.2.3  制砂工艺流程设计应优先采用干法制砂工艺。干法制砂产品的含泥量、细度模数、颗粒级配应符合现行国家标准《建设用砂》GB/T 14684的有关规定,当不能满足时,宜采用湿法制砂工艺。

5.2.4  工艺布置时,应控制转运点数量,减少扬尘产生环节。

条文说明

5.2.1  生产工艺流程的选择是以满足产品粒度和粒形要求、设备的综合使用性能及多筛少破为前提的。为节省投资,中型、小型机制砂石骨料工厂处理中等可碎性矿石或易碎性矿石时,可简化流程。锤式破碎机破碎易碎性矿石时,可采用单段破碎闭路筛分生产工艺流程。

5.2.2  应根据市场对产品质量的要求选择是否整形。随着高性能混凝土对骨料粒形的要求越来越高,产品整形是发展的必然趋势。

    骨料粒形会影响新拌混凝土性能。一般来说,比较理想的骨料颗粒形状接近于球形或正方形,针状和片状骨料性能较差。

5.2.3  湿法制砂工艺流程需要水源及水处理等辅助生产设施,工艺较为复杂。干法制砂工艺流程对环境影响较小,是制砂工艺的发展方向。

目录 上节 下节 条文说明