钢结构焊接规范 GB50661-2011
返 回
变小
变大
底 色

附录C 箱形柱(梁)内隔板电渣焊缝焊透宽度的测量

C.0.1  应采用超声波垂直探伤法以使用的最大声程作为探测范围调整时间轴,在被探工件无缺陷的部位将钢板的第一次底面反射回波调至满幅的80%高度作为探测灵敏度基准,垂直于焊缝方向从焊缝的终端开始以100mm间隔进行扫查,并应对两端各50mm+t1范围进行全面扫查(图C.0.1)。

C.0.2  焊接前必须在面板外侧标记上焊接预定线,探伤时应以该预定线为基准线。

C.0.3  应把探头从焊缝一侧移动至另一侧,底波高度达到40%时的探头中心位置作为焊透宽度的边界点,两侧边界点间距即为焊透宽度。

C.0.4  缺陷指示长度的测定应符合下列规定:

      1  焊透指示宽度不足时,应按本规范第C.0.3条规定扫查求出的焊透指示宽度小于隔板尺寸的沿焊缝长度方向的范围作为缺陷指示长度;

      2  焊透宽度的边界点错移时,应将焊透宽度边界点向焊接预定线内侧沿焊缝长度方向错位超过3mm的范围作为缺陷指示长度;

      3  缺陷在焊缝长度方向的位置应以缺陷的起点表示。
 

目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475