钢结构焊接规范 GB50661-2011
返 回
变小
变大
底 色

7.14 焊缝清根

7.14.1  全焊透焊缝的清根应从反面进行,清根后的凹槽应形成不小于10°的U形坡口。

7.14.2  碳弧气刨清根应符合下列规定:

       1  碳弧气刨工的技能应满足清根操作技术要求;

       2  刨槽表面应光洁,无夹碳、粘渣等;

       3  Ⅲ、Ⅳ类钢材及调质钢在碳弧气刨后,应使用砂轮打磨刨槽表面,去除渗碳淬硬层及残留熔渣。

条文说明

 

7.14.1  为保证焊缝的焊透质量,必须进行反面清根。清根不彻底或清根后坡口形式不合理容易造成焊缝未焊透和焊接裂纹的产生。

7.14.2  碳弧气刨作为缺陷清除和反面清根的主要手段,其操作工艺对焊接的质量有相当大的影响。碳弧气刨时应避免夹碳、夹渣等缺陷的产生。
 