钢结构焊接规范 GB50661-2011
返 回
变小
变大
底 色

7.11 焊接变形的控制

7.11.1  钢结构焊接时,采用的焊接工艺和焊接顺序应能使最终构件的变形和收缩最小。

7.11.2  根据构件上焊缝的布置,可按下列要求采用合理的焊接顺序控制变形:

       1  对接接头、T形接头和十字接头,在工件放置条件允许或易于翻转的情况下,宜双面对称焊接;有对称截面的构件,宜对称于构件中性轴焊接;有对称连接杆件的节点,宜对称于节点轴线同时对称焊接;

       2  非对称双面坡口焊缝,宜先在深坡口面完成部分焊缝焊接,然后完成浅坡口面焊缝焊接,最后完成深坡口面焊缝焊接。特厚板宜增加轮流对称焊接的循环次数;

       3  对长焊缝宜采用分段退焊法或多人对称焊接法;

       4  宜采用跳焊法,避免工件局部热量集中。

7.11.3  构件装配焊接时,应先焊收缩量较大的接头,后焊收缩量较小的接头,接头应在小的拘束状态下焊接。

7.11.4  对于有较大收缩或角变形的接头,正式焊接前应采用预留焊接收缩裕量或反变形方法控制收缩和变形。

7.11.5  多组件构成的组合构件应采取分部组装焊接,矫正变形后再进行总装焊接。

7.11.6  对于焊缝分布相对于构件的中性轴明显不对称的异形截面的构件,在满足设计要求的条件下,可采用调整填充焊缝熔敷量或补偿加热的方法。
 

条文说明

 

7.11.1~7.11.6  焊接变形控制主要目的是保证构件或结构要求的尺寸,但有时对焊接变形控制的同时会造成结构焊接应力和焊接裂纹倾向增大,因此应采取合理的焊接工艺措施、装焊顺序、平衡焊接热输入等方法控制焊接变形,避免采用刚性固定或强制措施控制焊接变形。本条给出的一些方法,是实践经验的总结,可根据实际结构情况合理的采用,对控制构件的焊接变形是十分有效的。
 

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475