生活垃圾卫生填埋处理技术标准 GB/T50869-2013(2025年版)
返 回
变小
变大
底 色

6.2 边坡处理

6.2.1  填埋库区地基边坡设计应按国家现行标准《建筑边坡工程技术规范》GB 50330、《水利水电工程边坡设计规范》SL 386的有关规定执行。

6.2.2  经稳定性初步判别有可能失稳的地基边坡以及初步判别难以确定稳定性状的边坡应进行稳定计算。

6.2.3  对可能失稳的边坡,宜进行边坡支护等处理。边坡支护结构形式可根据场地地质和环境条件、边坡高度以及边坡工程安全等级等因素选定。

条文说明

6.2.1  本条是关于库区地基边坡设计应符合相关标准的原则规定。

    (1) 填埋库区边坡工程设计时应取得下列资料:

        1)  相关建(构)筑物平、立、剖面和基础图等。

        2)  场地和边坡的工程地质和水文地质勘察资料。

        3)  边坡环境资料。

        4)  施工技术、设备性能、施工经验和施工条件等资料。

        5)  条件类同边坡工程的经验。

    (2) 填埋库区边坡坡度设计要求:

        1)  填埋库区边坡坡度宜取1:2,局部陡坡要求不大于1:1。

        2)  削坡修整后的边坡要求光滑整齐,无凹凸不平,便于铺膜。基坑转弯处及边角均要求采取圆角过渡,圆角半径不宜小于1m。

        3)  对于少部分陡峭的边坡要求削缓平顺,不可形成台阶状、反坡或突然变坡,边坡处边坡角宜小于20°。

6.2.2  本条是关于地基边坡稳定计算的规定。

    (1) 填埋库区边坡工程安全等级要求根据边坡类型和坡高等因素确定,见表7。

表7 填埋库区边坡工程安全等级

    注:1 一个边坡工程的各段,可根据实际情况采用不同的安全等级;

         2 对危害性极严重、环境和地质条件复杂的特殊边坡工程,其安全等级应根据工程情况适当提高。

    (2) 进行稳定计算时,要求根据边坡的地形地貌、工程地质条件以及工程布置方案等,分区段选择有代表性的剖面。边坡稳定性验算时,其稳定性系数要求不小于表8规定的稳定安全系数的要求,否则需对边坡进行处理。

表8 边坡稳定安全系数

    注:对地质条件很复杂或破坏后果极严重的边坡工程,其稳定安全系数宜适当提高。

     (3) 边坡稳定性计算方法,根据边坡类型和可能的破坏形式,可参考下列原则确定:

        1) 土质边坡和较大规模的碎裂结构岩质边坡宜采用圆弧滑动法计算;

        2) 对可能产生平面滑动的边坡宜采用平面滑动法进行计算;

         3) 对可能产生折线滑动的边坡宜采用折线滑动法进行计算;

        4) 对结构复杂的岩质边坡,可配合采用赤平极射投影法和实体比例投影法分析;

        5) 当边坡破坏机制复杂时,宜结合数值分析法进行分析。

6.2.3  本条是关于边坡支护解构形式选定的原则规定。

    边坡支护结构常用形式可参照表9选定。

表9 边坡支护结构常用形式

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475