机械工业环境保护设计规范 GB50894-2013
返 回
变小
变大
底 色

5.6 油雾

5.6.1  产生油雾的机床,应配置油雾净化装置。

5.6.2  当车间有多台产生油雾的机床时,应设置可循环净化房间空气的油雾净化装置。

5.6.3  当车间设有全空气空调系统时,空调系统的回风口或空调器的热交换器前,宜配置油雾净化装置。

5.6.4  热处理油浴电阻炉产生的油烟,宜采用静电式装置净化。

5.6.5  油雾净化装置的净化效率,不应低于95%。
 

条文说明

5.6.2  当车间有多台产生油雾的机床时,未被机床自带的油雾净化装置吸走而逃逸到车间的油雾较多,故应设置循环净化车间空气中油雾的油雾净化装置。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475