电气火灾监控系统 第1部分:电气火灾监控设备 GB14287.1-2014
5.11 射频场感应的传导骚扰抗扰度试验
5.11.1 试验步骤
5.11.1.1 将试样按GB/T 17626.6的规定进行试验布置,并将试样与制造商提供的探测器相连接,接通电源,使其处于正常监视状态20min。
5.11.1.2 按GB/T 17626.6规定的试验方法对试样施加表1所示条件的干扰试验,观察并记录试样工作状态。
5.11.1.3 按5.2~5.5的方法进行功能试验。
5.11.2 试验设备
试验设备应满足GB/T 7626.6的要求。
- 上一节:5.10 射频电磁场辐射抗扰度试验
- 下一节:5.12 静电放电抗扰度试验