电气火灾监控系统 第1部分:电气火灾监控设备 GB14287.1-2014
5.7 绝缘电阻试验
5.7.1 试验步骤
5.7.1.1 在正常大气条件下,用绝缘电阻试验装置,分别对试样的下述部位施加500V±50V直流电压:
a)工作电压大于50V的外部带电端子与外壳间;
b)工作电压大于50V的电源插头或电源接线端子与外壳间(电源开关置于开位置,不接通电源)。
5.7.1.2 试验持续60s±5s,然后测量试样的绝缘电阻值。
5.7.2 试验设备
满足下述技术要求的绝缘电阻试验装置:
a)试验电压:500V±50V;
b)测量范围:0MΩ~500MΩ;
c)最小分度:0.1MΩ
d)记时:60s±5s。
- 上一节:5.6 电源功能试验
- 下一节:5.8 泄漏电流