燃气冷热电联供工程技术规范 GB51131-2016
返 回
变小
变大
底 色

12.2 设备安装

12.2.1  设备安装应按设计图纸施工,并应符合现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231的有关规定。

12.2.2  原动机设备的安装应符合国家现行标准《轻型燃气轮机运输与安装》GB/T 13675和《内燃机电站总装技术要求》JB/T 7606的有关规定。

12.2.3  锅炉设备的安装应符合现行国家标准《锅炉安装工程施工及验收规范》GB 50273的有关规定。

12.2.4  换热器等设备的安装应符合现行行业标准《城镇供热管网工程施工及验收规范》CJJ 28的有关规定。

12.2.5  制冷设备的安装应符合现行国家标准《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》GB 50274的有关规定。

12.2.6  通风和空调设备安装应符合现行国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243的有关规定。

12.2.7  动力、配电和照明等电气设备的安装应符合现行国家标准的有关规定。

12.2.8  自动化仪表安装应符合国家现行标准《自动化仪表工程施工及质量验收规范》GB 50093的有关规定。

12.2.9  采暖、给水、排水、卫生设备安装工程,应符合现行国家标准《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242的有关规定。

12.2.10  设备基础施工应符合设计要求,并应按设计采取相应的减振、防沉降的措施。设备进场安装前应核对设备数量、型号、规格,且应对外观质量和技术文件等内容进行开箱检查,合格后方可安装。

12.2.11  设备安装中的隐蔽工程,应在工程隐蔽前进行检验,并应做出记录,合格后方可继续安装。各专业单位应进行自检和互检,安装过程中应做好设备成品保护工作。
 

条文说明

 

12.2.1  使用的设备型号、材质、尺寸等应符合设计图纸要求,制造、安装单位应具有相应的设备制造、安装资质,对于特种设备的制造、安装应由具有相应的特种设备制造、安装资质的单位实施。

    设备安装是指从设备开箱起至设备空负荷试运转的施工,包括设备基础放线、找正调平,地脚螺栓安装,装配,管道安装以及试运行等。

12.2.2  联供系统的原动机主要为轻型燃气轮机和内燃机,轻型燃气轮机的原动机执行现行国家标准《轻型燃气轮机运输与安装》GB/T 13675中有关的要求;内燃机设备安装同时执行现行国家标准《内燃机电站总装技术要求》JB/T 7606的要求。

12.2.3  余热锅炉作为热量转化设备,与锅炉设备类似,因此,其设备除通用部分如基础地脚螺栓施工、装配、配套管道和试运行等执行现行国家标准《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231,专业部分如基础、钢架、集箱、受热面管、压力试验、取源设备以及严密性试验等则采用锅炉安装工程施工规范较为适宜。

12.2.4  联供工程的供热设备包括换热器、水箱、除污器、软化水设备、分汽缸、分水器、集水器、水泵等。安装要求参考现行行业标准《城镇供热管网工程施工及验收规范》CJJ 28中热力站有关规定。

12.2.5  制冷设备主要指活塞式、螺杆式、离心式压缩机为主机的压缩式设备和溴化锂吸收式制冷机组。设备安装、附属设备和管道安装、压力试验、严密性试验等应符合现行国家标准《制冷设备、空气分离设备安装工程施工及验收规范》GB 50274的规定。

12.2.6  联供工程通风和空调设备安装主要指送、排风系统,防、排烟系统,除尘系统,空调系统,净化空调系统,制冷系统,空调水系统等设备安装。

12.2.7  电气装置安装工程施工及验收相关现行国家标准有《电气装置安装工程  低压电器施工及验收规范》GB 50254、《电气装置安装工程  电力变流设备施工及验收规范》GB 50255、《电气装置安装工程  爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB 50257和《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303等。联供工程中的所有设备的配电系统安装均执行电气装置和电气工程施工规范通用规定,设备有特殊要求时,执行相应的设备安装规范或设计规定。

12.2.8  联供工程中的所有设备的自动化系统安装的仪表均执行工业自动化仪表工程施工规范通用规定,设备有特殊要求时,执行相应的设备安装规范或设计规定。

12.2.9  本条所述采暖、给水、排水、卫生设备均属于联供工程室内采暖、给水、排水、卫生设备。

12.2.10  基础是设备安装重要的内容,应符合设计要求,与设备相对应。采取隔振措施是为了减少机械噪声和振动对周边环境的影响;采取防沉降的措施是为了保证设备运行始终处于最佳状态,避免偏心、连接管损坏等问题产生。

    设备进场必须进行检查验收,保证所使用的设备符合设计要求,特种设备的技术文件应符合技术监督部门的规定,通过外观检查对其质量进行评定,合格后方可使用。

12.2.11  进行隐蔽工程验收,做好自检和互检,是工程过程控制的基本要求,可以有效控制施工质量问题,及时解决问题,保证工程质量。