5.13 金属结构屋面的喷洒装置
当厂房屋面面积大于100m
2
,底部楼层装有较大火灾危害性的材料设备时,应在厂房屋面上设置一个流量为1L/(min·m
2
)的喷雾装置。每个喷雾组由厂房上部楼层的一根空立管(正常情况下)进行供水。发生火灾时,在可接近地方设有阀门保证隔离。在阀门下游的低点设有不用隔离的放空阀,防止管路发生冰冻。