【已废止】核电厂防火设计规范 GB/T22158-2008
返 回
变小
变大
底 色

5.2 安全壳环形空间

  双层安全壳之间环形空间的消防由直接与消防水分配系统相接的两个回路保证。
  第一回路始终充满水,以便通过消火栓确保安全壳环形空间的消防用水。消火栓的安装应覆盖所有的受保护区域。
    第二回路由为环形空间动力电缆区所设的固定式喷淋灭火系统构成。每一个通道采用自动喷水灭火设备,其隔离阀应位于就地模拟盘附近,该模拟盘可以确定安全壳环形空间发生火灾的部位。
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475