燃气采暖热水炉 GB25034-2020
返 回
变小
变大
底 色

9.2 说明书

9.2.1  安装说明书

9.2.1.1  一般要求

    每台采暖炉均应配有专门用于安装的安装说明书,说明书中除应包含9.1内容外,应至少包含下列信息:

    a) 铭牌上除生产编号或日期外的所有信息(参见9.1.1)。

    b) 最小热负荷状态和待机状态电功率。

    c) 如有助于采暖炉的正确安装和使用,指定参考的标准或特定的法规。

    d) 冷凝炉塑料烟管烟温限制装置限定值。

    e) 安装应包括下列资料:

      ——应符合距可燃物的最短距离;

      ——采暖炉附近不耐热的墙壁应采取的隔热保护措施,如木墙采取的隔热保护措施;

      ——应保证安装采暖炉的墙壁和采暖炉外侧热表面之间的最小间隙。

    f) 采暖炉结构说明,对于需要拆除的主要零件及部件,应配有插图。

    g) 采暖炉清洁方法,在硬水地区(钙、镁化合物大于450mg/L),应建议用户使用专用的水质保护剂。

    h) 建议维修和维护时间间隔。

9.2.1.2  误使用风险警示

    在说明书中应对可预期的误使用风险提出警示,应至少包含下列信息:

    a) 安装不当会引起对人、畜和物的危害;

    b) 采暖炉应严格按说明书和相关规定安装;

    c) 采暖炉严禁安装在卧室、客厅和浴室等房间;

    d) 采暖炉不宜暗装;

    e) 应使用原装配件和烟道,以免降低产品的安全性;

    f) 严禁用单管烟道代替同轴烟道;

    g) 不应购买经销商改装的采暖炉;

    h) 应在采暖炉燃气进气口前安装燃气截止阀;

    i) 采暖炉不应安装在电磁炉、微波炉等强电磁辐射电器附近;

    j) 安装场所的配电系统应有接地线;采暖炉连接的插座不应设置在有用水设备附近或淋浴设备的房间;插头、插座应通过相关认证;

    k) 只有制造商授权的代理商或技术人员才能维修、更换零部件或整机;

    l) 产品维修后维修和检查人员应在产品上标志;

    m) 严禁拆动采暖炉上的任何密封件;

    n) 无行为能力和限制行为能力人员不应操作采暖炉,如儿童;

    o) 用户不应操作泄压阀和排污阀;

    p) 不应使用有腐蚀性的清洁剂清洁采暖炉;

    q) 提示用户为了避免采暖炉或管路冻坏,在冬季长期停机时,应将采暖炉内的水全部排空或加入防冻剂,短期不使用时应确保采暖炉处于通电通燃气状态;

    r) 强制排气式全预混冷凝炉应安装在与居住环境隔离的设备间内。

9.2.1.3  电气安装说明:

    说明书应至少包含下列信息:

    a) 电气端子接线图(包括外部控制装置);

    b) Y型连接的采暖炉,应写有:“如电源软线损坏,为避免危险,应由制造商或制造商认可的维修人员来更换”;

    c) Z型连接的采暖炉,应写有:“电源软线不能更换,如软线损坏,此采暖炉应废弃”。

9.2.1.4  燃气系统的安装和调节说明

    说明书应至少包含下列信息:

    a) 强调安装处所的燃气类别、电源性质和供水压力应与采暖热水炉的燃气类别、使用电源和适用水压一致;

    b) 应提供燃气流量调节参数表。

9.2.1.5  采暖系统的安装说明

    说明书应至少包含下列信息:

    a) 适宜的采暖模式及对应的供/回水温度,单位为摄氏度(℃);

    b) 应提供采暖炉出口水压特性曲线图或水泵压力特性曲线图;

    c) 说明可配套使用的控制装置。

9.2.1.6  给/排气系统的安装说明

    说明书应至少包含下列信息:

    a) 采暖炉允许的安装类型;

    b) 附件安装说明;

    c) 终端和终端保护装置的安装方法;

    d) 终端与窗户、新风系统进气口、空调和换气扇的最小间距;

    e) 如烟管附件必须装在墙壁或屋顶上,应提供安装说明;

    f) 分离式烟管附件接头应安装在边长为50cm的区间内。

9.2.1.7  燃气与空气比例控制系统调节说明

    说明书应至少包含下列信息:

    a) 燃气与空气比例控制系统的调节方法;

    b) 适用的CO2或O2调节范围。

9.2.1.8  冷凝水排放系统的安装说明

    说明书应至少包含下列信息:

    a) 应规定冷凝炉烟管和冷凝水排水管的最小倾斜度和坡向;

    b) 强调冷凝炉初次使用前冷凝水收集装置应注满水;

    c) 强调未经稀释或中和处理的冷凝水不应直接排入除生活污水排水管外的管道或地表。

9.2.1.9  室外机安装说明

    说明书应至少包含下列信息:

    a) 严禁安装在室内;

    b) 严禁安装在被围困的地方或阻碍空气流通的场所;

    c) 严禁安装在楼梯或安全出口附近;避免安装在其噪声和排气热流影响相邻住户的地方;

    d) 严禁安装在影响燃气表、燃气管道和燃气容器等检修的场所;

    e) 严禁安装在沙土和灰尘容易积聚的地方;

    f) 户外机如不安装处于建筑物上避雷系统的保护范围内,应按GB 50057的规定增设避雷措施;

    g) 应安装在说明书允许的最低温度以上的区域;

    h) 应注明安装空间相邻建筑物、设备和修理维护的距离要求;

    i) 禁止在安装环境温度低于0℃区域安装无防冻功能的室外机;

    j) 安装位置与窗户、新风系统进气口、空调和换气扇的最小间距。

9.2.2  使用说明书

    使用说明书应至少包含下列信息:

    a) 强调采暖炉的安装和调节应由制造商认可的专业人员进行;

    b) 用户应遵守警示事项;

    c) 应说明采暖炉的启动和停机操作方法;

    d) 采暖系统温度设定范围、生活热水系统温度设定范围;

    e) 说明采暖炉的正常使用、清洁及日常维护所需进行的操作;

    f) 强调锁定装置不应随意调节;

    g) 强调应由专业人员进行定期检查和维护;

    h) 必要时应提醒用户注意不要直接接触观火窗表面以免烫伤;

    i) 说明应采取的防冻措施;

    j) 冷凝炉应规定不要变更或堵塞冷凝水排水口,有冷凝水中和装置的,应说明冷凝水中和装置的清洗、维护和更换的方法及周期。

目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475