9.2 垃圾堆体表面径流导排

9.2.1 垃圾堆体顶面、边坡及平台应设置表面排水沟,排水沟的设计应符合下列规定:

    1 排水沟不应因垃圾堆体的沉降而形成倒坡;

    2 应根据垃圾堆体上下游不同汇水量采用不同的排水沟断面尺寸,排水沟断面尺寸、水流量及流速等参数应符合国家现行防洪标准的要求;

    3 排水沟应采用防不均匀沉降的结构或选择抗不均匀沉降的材料;

    4 排水沟的布置应能有效防止表面径流对覆盖土的冲刷。

9.2.2 堆体边坡之间的平台上应设置承接上游表面径流的排水沟,并应与下游排水沟连接。

9.2.3 降水量和降水强度较大的地区,垃圾堆体边坡应考虑排水和护坡相结合的方案。

条文说明

9.2.1 垃圾堆体一般面积较大,如不设置排水沟,降水形成的表面径流过长,会使堆体的覆盖土由高处向低处冲刷。为了避免冲刷,需要在坡面上横向和竖向均设置一些排水沟,以减小降水在覆土面上的径流长度。由于垃圾堆体沉降量比较大,且容易发生不均匀沉降,因此垃圾堆体上的排水沟需要具有抗不均匀沉降的能力。

    上下游汇水面积不同,排水沟所负担的地表径流量也不同,因此需要根据不同的流量来确定排水沟断面尺寸。

9.2.2 边坡中间的平台是缓冲坡面纵向表面径流的较好设施,且平台上比较容易设置排水沟,因此一般在边坡中间的锚固平台上均设置排水沟,用于承接上游的表面径流,并通过纵向排水沟将表面径流输送至下游。

9.2.3 在降水量较大的地区,垃圾堆体边坡的排水沟可以做成较密的网格状,既起到排水作用,也可以起到护坡的作用。