生活垃圾卫生填埋场封场技术规范 GB51220-2017
返 回
变小
变大
底 色

5.3 防渗层

5.3.1 防渗层可选用人工防渗材料或天然黏土。

5.3.2 土工膜作为主防渗层,应符合下列规定:

    1 应具有良好的抗拉强度或抗不均匀沉降能力;

    2 渗透系数应小于1×10-12cm/s;

    3 应具有良好的抗老化性能,使用寿命应大于30年;

    4 可选用高密度聚乙烯(HDPE)或线性低密度聚乙烯(LLDPE)土工膜,厚度宜为1mm~1.5mm;

    5 土工膜上下部应设置保护层,防止土工膜遭到破坏;

    6 边坡上宜采用双糙面土工膜,并应在边坡平台上设土工膜锚固沟;

    7 应与场底防渗层进行有效焊接或搭接。

5.3.3 土工膜上下部保护层设计应符合下列规定:

    1 上下保护层可选择压实黏土,压实黏土层厚度不宜小于300mm,压实黏土的压实度不宜小于85%,渗透系数不宜大于1×10-5cm/s;

    2 上保护层可选择复合土工排水网,复合土工排水网厚度不宜小于5mm,网格孔径应小于上部排水层碎石的最小粒径。

5.3.4 天然黏土作为主防渗层,应符合下列规定:

    1 黏土层平均厚度不宜小于300mm,应进行分层压实,顶部压实度不宜小于90%,边坡压实度不宜小于85%;

    2 黏土层渗透系数应小于1×10-7cm/s;

    3 黏土层表面应平整、光滑。

条文说明

5.3.1 人工防渗材料和天然黏土均具有较好的防渗性,但两者有不同的性能,在设计时有不同的要求。目前国内用于填埋场封场覆盖的人工防渗材料主要有土工膜和膨润土垫(GCL)。

5.3.2 本条对采用土工膜作为主防渗层作出规定:

    1 由于垃圾堆体产生不均匀沉降的可能性较大,因此要求土工膜有良好的抗拉强度,以抵抗不均匀沉降形成的拉伸。

    3 填埋场稳定需要很长时间,防渗层的寿命要大于填埋场稳定的时间。

    4 用于覆盖的土工膜没有垃圾的重压,因此厚度可以比场底防渗层薄,本规范要求为1mm~1.5mm。

    6 本款要求采用双糙面土工膜是为了防止边坡上土工膜及其上部的土层产生滑坡。在平台上设锚固沟是为了减小边坡上土工膜自身重量造成的拉力。

    7 上下土工膜焊接或搭接可有效防止雨水进入垃圾堆体。

5.3.3 防渗膜的上下保护是非常重要的,本条对黏土和土工网两种不同保护层的使用分别作出了要求。

5.3.4 本条是对采用天然黏土作为主防渗层的技术要求。主要要求为厚度、压实度、渗透系数和平整度。