湿陷性黄土地区建筑标准 GB50025-2018
返 回
变小
变大
底 色

附录D 新近堆积黄土的判别

D.0.1  现场鉴定新近堆积黄土,应符合下列规定:

    1  堆积环境:黄土塬、梁、峁的坡脚和斜坡后缘;冲沟两侧及沟口处的洪积扇和山前坡积地带;河道拐弯处的内侧,河漫滩及低阶地;山间或黄土梁、峁之间凹地的表层;平原上被淹埋的池沼洼地。

    2  颜色:灰黄、黄褐、棕褐,常相杂或相间。

    3  结构:土质不均、松散、大孔排列杂乱。常混有岩性不一的土块,多虫孔和植物根孔。铣挖容易。

    4  包含物:常含有机质;斑状或条状氧化铁;有的混砂、砾或岩石碎屑;有的混有砖瓦陶瓷碎片或朽木片等人类活动的遗物;有时混钙质结核,呈零星分布。在大孔壁上常有白色钙质粉末,在深色土中,白色物呈现菌丝状或条纹状分布,在浅色土中,白色物呈星点状分布。

D.0.2  现场鉴别不明确时,可按下列试验指标判定:

    1  在(50~150)kPa压力段变形较大,小压力下具高压缩性。

    2  利用下列判别式判定

    当R>R0时,可将该土判定为新近堆积黄土。

式中:e——土的孔隙比;

      a——压缩系数(MPa-1),宜取(50~150)kPa或(0~100)kPa压力下的大值;

      γ——土的重度(kN/m3);

      ω——土的天然含水量(%)。

条文说明

D.0.1  新近堆积黄土的鉴别方法,可分为现场鉴别和按室内试验的指标鉴别。现场鉴别是根据场地所处地貌部位、土的外观特征进行。通过现场鉴别可以知道哪些地段和地层,有可能属于新近堆积黄土,在现场鉴别把握性不大时,可以根据土的物理力学性质指标作出判别分析,也可按两者综合分析判定。

    新近堆积黄土的主要特点是,土的固结成岩作用差,在小压力下变形较大,其所反映的压缩曲线与晚更新世(Q3)黄土有明显差别。新近堆积黄土是在小压力下(0~100kPa或50kPa~150kPa)呈现高压缩性,而晚更新世(Q3)黄土是在100kPa~200kPa压力段压缩性的变化增大,在小压力下变形不大。

D.0.2  为对新近堆积黄土进行定量判别,并利用土的物理力学性质指标进行了判别函数计算分析,将新近堆积黄土和晚更新世(Q3)黄土的两组样品作判别分析,可以得到以下四组判别式:

    当有一半土样的R>R0时,所提供指标的土层为新近堆积黄土。式中e为土的孔隙比;a为0~100kPa及50kPa~150kPa压力段的压缩系数之大者,单位为MPa-1;γ为土的重度,单位为kN/m3;ω为土的天然含水量(%);ωL为土的液限(%)。

    类别实例:

    陕北某场地新近堆积黄土,判别情况如下:

    1  现场鉴定

    拟建场地位于延河Ⅰ级阶地,部分地段位于河漫滩,在场地表面分布有3m~7m厚黄褐~褐黄色的粉土,土质结构松散,孔隙发育,见较多虫孔及植物根孔,常混有粉质黏土土块及砂、砾或岩石碎屑,偶尔见陶瓷及朽木片。从现场土层分布及土性特征看,可初步定为新近堆积黄土。

    2  按试验指标判定

    根据该场地对应地层的土样室内试验结果,ω=16.80%,γ=14.90kN/m3,e=1.070,a50~150=0.68MPa-1,代入式(15),得R=-152.64>R0=-154.80,通过计算有一半以上土样的土性指标达到了上述标准。由此可以判定该场地上部的黄土为新近堆积黄土。