人造板生产热能中心工程设计规范 GB50879-2013
返 回
变小
变大
底 色

9.4 给水排水

9.4.1  热能中心的进水管应接自有可靠保证的室外管网。

9.4.2  设备的冷却水宜用作除灰渣用水。

9.4.3  热能中心的消防设计应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016和《锅炉房设计规范》GB50041的有关规定。
 