人造板生产热能中心工程设计规范 GB50879-2013
返 回
变小
变大
底 色

9.1 土建

9.1.1  热能中心的火灾危险性分类和耐火等级的要求应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016和《锅炉房设计规范》GB50041的有关规定。

9.1.2  建筑物应预留能通过最大搬运件的安装孔。

9.1.3  电控室、仪表控制室宜设吊顶。

9.1.4  平台和扶梯应选用不燃烧的防滑材料。操作平台宽度不应小于800mm,扶梯宽度不宜小于700mm。平台和扶梯上部空间净高不应小于2m。经常使用的钢梯坡度不宜大于45°。

9.1.5  设备吊装孔以及高位平台周围应设置防护栏杆。

9.1.6  建筑物、构筑物的屋面、楼面、地面活荷载的确定应符合现行国家标准《锅炉房设计规范》GB50041的有关规定。
 

条文说明


9.1.3  制订本条的目的是改善值班人员的工作环境,同时也有利于仪器、仪表,电控装置等的布置空间保持卫生、清洁。

 

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475