人造板生产热能中心工程设计规范 GB50879-2013
返 回
变小
变大
底 色

7 工艺布置

7.0.1  热能中心工艺布置应确保设备安装、操作运行、维护检修的安全和方便,应保证设备布局紧凑、合理,烟、风道及各种管线连接短捷、整齐,并应使热能中心空间紧凑、占地少。

7.0.2  热能中心露天布置时应符合下列规定:

    1  应选择适合露天布置的燃烧室、锅炉及其辅助设备,测量控制仪表和管道阀门等附件应采取防雨、防风、防冻和防腐等措施;

    2  水位、压力、温度和流量等测量控制仪表应集中设置在仪表控制室内;

    3  风机、水泵等辅助设备露天布置时,应采取防雨、防风、防冻、防腐和防噪声等措施。

7.0.3  主要阀门、风门及其执行机构和热工监测、控制装置等的布置应便于操作和维护检修,必要时应设置平台和扶梯。

7.0.4  操作地点和通道的净空高度不应小于2m,并应满足起吊设备操作高度的要求。 

7.0.5  风机、水泵等附属设备的上方宜设置起吊装置或采取起吊措施。
 

条文说明


7.0.5  在设计中根据设备的大小、起吊件重量、起吊的频繁程度等因素适当考虑设置起重设备,有利于设备和管道阀件的搬运和检修,同时减轻检修人员的劳动强度,提高工作效率。
 

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475