人造板生产热能中心工程设计规范 GB50879-2013
4 热能中心的布置
4.0.1 热能中心位置的选择以及各建筑物、构筑物的布置应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB50016和《工业企业总平面设计规范》GB50187的有关规定。
4.0.2 热能中心位置的选择应符合下列规定:
1 应符合人造板工程总平面布置及运输的要求;
2 应靠近人造板生产热负荷较大的干燥工段;
3 应便于燃料的收集、贮存、输送和灰渣排除;
4 应便于管道布置。
4.0.3 热能中心宜露天布置,在寒冷地区可室内布置或局部封闭。
4.0.4 热能中心辅助间应统一规划、集中布置。电控室、控制室宜选择朝向较好、方便进出的位置。
4.0.5 热能中心周围宜设置环形道路。
条文说明
4.0.2 本条确定了热能中心位置选择时需要重点考虑的几个因素。
热能中心是人造板生产线的配套设施,其位置的选择应符合人造板生产线的总体布置,在考虑至各用热负荷点的距离以及方便布置管道的同时,还要考虑来自不同工段废料的输送便利。
4.0.3 燃烧室、换热装置、除尘器、引风机等设备的体积都比较大,采用露天布置可节省建筑材料,节省建设投资,加快建设进度,同时也改善了通风、采光和运行条件。
4.0.4 辅助间根据需要可考虑设置电控室、仪表控制室、变压器室和配电室,水泵间、水处理间、除氧间,有机热载体循环泵间和有机热载体储箱间,修理间、化验室,休息室等。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:3 设计容量与供热介质
- 下一节:5 燃料的贮存与输送