地源热泵系统工程技术规范 GB50366-2005(2009年版)
5.4 地下水换热系统检验与验收
5.4.1 热源井应单独进行验收,且应符合现行国家标准《供水管井技术规范》GB50296及《供水水文地质钻探与凿井操作规程》CJJ13的规定。
5.4.2 热源井持续出水量和回灌量应稳定,并应满足设计要求。持续出水量和回灌量应符合本规范第5.3.6条的规定。
5.4.3 抽水试验结束前应采集水样,进行水质测定和含砂量测定。经处理后的水质应满足系统设备的使用要求。
5.4.4 地下水换热系统验收后,施工单位应提交热源井成井报告。报告应包括管井综合柱状图,洗井、抽水和回灌试验、水质检验及验收资料。
5.4.5 输水管网设计、施工及验收应符合现行国家标准《室外给水设计规范》GB50013及《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268的规定。
条文说明
5.4.3 水质要求符合本规范第5.2.8条条文说明的规定。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:5.3 地下水换热系统施工
- 下一节:6 地表水换热系统