地源热泵系统工程技术规范 GB50366-2005(2009年版)
返 回
变小
变大
底 色

5.2 地下水换热系统设计

5.2.1  热源井的设计单位应具有水文地质勘察资质。

5.2.2  热源井设计应符合现行国家标准《供水管井技术规范》GB50296的相关规定,并应包括下列内容:

    1  热源井抽水量和回灌量、水温和水质;

    2  热源井数量、井位分布及取水层位;

    3  井管配置及管材选用,抽灌设备选择;

    4  井身结构、填砾位置、滤料规格及止水材料;

    5  抽水试验和回灌试验要求及措施;

    6  井口装置及附属设施。

5.2.3  热源井设计时应采取减少空气侵入的措施。

5.2.4  抽水井与回灌井宜能相互转换,其间应设排气装置。抽水管和回灌管上均应设置水样采集口及监测口。

5.2.5  热源井数目应满足持续出水量和完全回灌的需求。

5.2.6  热源井位的设置应避开有污染的地面或地层。热源井井口应严格封闭,井内装置应使用对地下水无污染的材料。

5.2.7  热源井井口处应设检查井。井口之上若有构筑物,应留有检修用的足够高度或在构筑物上留有检修口。

5.2.8  地下水换热系统应根据水源水质条件采用直接或间接系统;水系统宜采用变流量设计;地下水供水管道宜保温。
 

条文说明

5.2.3  氧气会与水井内存在的低价铁离子反应形成铁的氧化物,也能产生气体黏合物,引起回灌井阻塞,为此,热源井设计时应采取有效措施消除空气侵入现象。

5.2.4  抽水井与回灌井相互转换以利于开采、洗井、岩土体和含水层的热平衡。抽水井具有长时间抽水和回灌的双重功能,要求不出砂又保持通畅。抽水井与回灌井间设排气装置,可避免将空气带入含水层。

5.2.5  一般为了保证回灌效果,抽水井与回灌井比例不小于1:2。

5.2.6  为了避免污染地下水。

5.2.8  从保障地下水安全回灌及水源热泵机组正常运行的角度,地下水尽可能不直接进入水源热泵机组。直接进入水源热泵机组的地下水水质应满足以下要求(引自《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019第7.3.3条条文说明):含砂量小于1/200000,pH值为6.5~8.5,CaO小于200mg/L,矿化度小于3g/L,Cl-小于100mg/L,SO2-4小于200mg/L,Fe2+小于1mg/L,H2S小于0.5mg/L。

    当水质达不到要求时,应进行水处理。经过处理后仍达不到规定时,应在地下水与水源热泵机组之间加设中间换热器。对于腐蚀性及硬度高的水源,应设置抗腐蚀的不锈钢换热器或钛板换热器。在使用海水时,建议在进入换热器前增加氯气处理装置以防止藻类在换热器内部滋生。

    当水温不能满足水源热泵机组使用要求时,可通过混水或设置中间换热器进行调节,以满足机组对温度的要求。

    变流量系统设计可降低地下水换热系统的运行费用,且进入地源热泵系统的地下水水量越少,对地下水环境的影响也越小。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475