地源热泵系统工程技术规范 GB50366-2005(2009年版)
返 回
变小
变大
底 色

4.5 地埋管换热系统的检验与验收

4.5.1  地埋管换热系统安装过程中,应进行现场检验,并应提供检验报告。检验内容应符合下列规定:

    1  管材、管件等材料应符合国家现行标准的规定;

    2  钻孔、水平埋管的位置和深度、地埋管的直径、壁厚及长度均应符合设计要求;

    3  回填料及其配比应符合设计要求;

    4  水压试验应合格;

    5  各环路流量应平衡,且应满足设计要求;

    6  防冻剂和防腐剂的特性及浓度应符合设计要求;

    7  循环水流量及进出水温差均应符合设计要求。

4.5.2  水压试验应符合下列规定:

    1  试验压力:当工作压力小于等于1.0MPa时,应为工作压力的1.5倍,且不应小于0.6MPa;当工作压力大于1.0MPa时,应为工作压力加0.5MPa。

    2  水压试验步骤:

        1)竖直地埋管换热器插入钻孔前,应做第一次水压试验。在试验压力下,稳压至少15min,稳压后压力降不应大于3%,且无泄漏现象;将其密封后,在有压状态下插入钻孔,完成灌浆之后保压1h。水平地埋管换热器放入沟槽前,应做第一次水压试验。在试验压力下,稳压至少15min,稳压后压力降不应大于3%,且无泄漏现象。

        2)竖直或水平地埋管换热器与环路集管装配完成后,回填前应进行第二次水压试验。在试验压力下,稳压至少30min,稳压后压力降不应大于3%,且无泄漏现象。

        3)环路集管与机房分集水器连接完成后,回填前应进行第三次水压试验。在试验压力下,稳压至少2h,且无泄漏现象。

        4)地埋管换热系统全部安装完毕,且冲洗、排气及回填完成后,应进行第四次水压试验。在试验压力下,稳压至少12h,稳压后压力降不应大于3%。

    3  水压试验宜采用手动泵缓慢升压,升压过程中应随时观察与检查,不得有渗漏;不得以气压试验代替水压试验。

4.5.3  回填过程的检验应与安装地埋管换热器同步进行。
 

条文说明

4.5.2  地埋管换热系统多采用聚乙烯(PE)管。聚乙烯(PE)管是一种热塑性材料,管材本身具有受压发生蠕变和应力松弛的特性,与钢管不同。因此,对聚乙烯(PE)管水压试验期间压力降值的理解应更全面些,充分考虑到压力下降并不一定意味着管道有泄漏。

    1  国内现有规范对水压试验的规定:

    《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243中规定:

        1)冷热水、冷却水系统的试验压力,当工作压力小于等于1.0MPa时,为1.5倍工作压力,但最低不小于0.6MPa;当工作压力大于1.0MPa时,为工作压力加0.5MPa。

        2)系统试压:在各分区管道与系统主、干管全部连通后,对整个系统的管道进行系统的试压。试验压力以最低点的压力为准,但最低点的压力不得超过管道与组成件的承受压力。压力试验升至试验压力后,稳压10min,压力下降不得大于0.02MPa,再将系统压力降至工作压力,外观检查无渗漏为合格。

        3)各类耐压塑料管的强度试验压力为1.5倍工作压力,严密性工作压力为1.15倍的设计工作压力。

    《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242中规定:

    低温热水地板辐射采暖系统:

        1)试验压力为工作压力的1.5倍,但不小于0.6MPa。

        2)检验方法:在试验压力下稳压1h,压力降不大于0.05MPa且不渗不漏。

    采暖系统:

        1)使用塑料管及复合管的热水采暖系统,应以系统顶点工作压力加0.2MPa做水压试验,同时在系统顶点的试验压力不小于0.4MPa。

        2)检验方法:使用塑料管的采暖系统应在试验压力下1h内压力降不大于0.05MPa,然后降压至工作压力的1.15倍,稳压3h,压力降不大于0.03MPa,同时各连接处不渗、不漏。

    《建筑给水聚乙烯类管道工程技术规程》CJJ/T98中规定:

        1)试验压力应为管道系统设计工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。

        2)水压试验应按下列步骤进行:

    将试压管段各配水点封堵,缓慢注水,同时将管内空气排出;

    管道充满水后,进行水密封性检查;

    对系统加压,应缓慢升压,升压时间不应小于10min;

    升压至规定的试验压力后,停止加压,稳压1h,压力降不得超过0.05MPa;

    在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,同时检查各连接处,不得渗漏。

    《埋地聚乙烯给水管道工程技术规程》CJJ101中规定:

        1)试验压力:水压试验静水压力不应小于管道工作压力的1.5倍,且试验压力不应低于0.8MPa,不得以气压试验代替水压试验。

        2)管道水压试验应分预试验阶段与主试验阶段两个阶段进行。

        3)预试验阶段,应按如下步骤,并符合下列规定:

        步骤1:将试压管道内的水压降至大气压,并持续60min。期间应确保空气不进入管道。

        步骤2:缓慢将管道内水压升至试验压力并稳压30min,期间如有压力下降可注水补压,但不得高于试验压力。检查管道接口、配件等处有无渗漏现象。当有渗漏现象时应中止试压,并查明原因采取相应措施后重新组织试压。

        步骤3:停止注水补压并稳定60min。当60min后压力下降不超过试验压力的70%时,则预试验阶段的工作结束。当60min后压力下降到低于试验压力的70%时,应停止试压,并应查明原因采取相应措施后再组织试压。

        4)主试验阶段,应按如下步骤,并符合下列规定:

        步骤1:在预试验阶段结束后,迅速将管道泄水降压,降压量为试验压力的10%~15%。

        期间应准确计量降压所泄出的水量,设为△V(L)。

        按照下式计算允许泄出的最大水量△Vmax(L):

    式中 V——试压管段总容积(L);

           △P——降压量(MPa);

           Ew——水的体积模量,不同水温时Ew值可按表2采用;

           EP——管材弹性模量(MPa),与水温及试压时间有关;

           di——管材内径(m);

           en——管材公称壁厚(m)。

    当△V大于△Vmax,应停止试压。泄压后应排除管内过量空气,再从预试验阶段的“步骤2”开始重新试验。

表2  温度与体积模量关系

    步骤2:每隔3min记录一次管道剩余压力,应记录30min。当30min内管道剩余压力有上升趋势时,则水压试验结果合格。

    步骤3:30min内管道剩余压力无上升趋势时,则应再持续观察60min。当整个90min内压力下降不超过0.02MPa,则水压试验结果合格。

    步骤4:当主试验阶段上述两条均不能满足时,则水压试验结果不合格。应查明原因并采取相应措施后再组织试压。

    2  国外地埋管换热系统水压试验标准及方法

    加拿大地源热泵系统设计安装标准《Design and installation of earth energy systems for commercial and institutional build-ings》CAN/CSA-CA48.1(简称加拿大标准)中水压试验方法如下:

    试压分四个阶段:

    (1)竖直地埋管换热器插入钻孔前,应充水进行水压试验后再封堵。试验压力大于等于690kPa,稳压15min,没有明显压力降低或泄漏。该压力应保持到回填后1h。

    (2)竖直或水平地埋管换热器与环路集管装配完成后,回填前应进行水压试验。

    (3)各环路集管与机房分集水器连接完成后,回填前应充水进行水压试验。试验压力应大于等于690kPa,且系统最低点压力应小于管材破裂压力。试压持续至少2h,期间应无泄漏现象。

    (4)地埋管换热系统全部安装完毕,且冲洗、排气完成并回填后应充水进行水压试验。试验压力应大于等于690kPa,且系统最低点压力应小于管材破裂压力。试压持续至少12h,期间压力降没有明显变化(应不大于3%)。

    分别进行(3)、(4)两阶段水压试验的目的是为了保证水压试验结果的正确性。因为系统进行第(3)阶段试压时,地埋管环路可能会发生膨胀现象,一段时间后将导致压力有所下降,容易造成系统有泄漏的假象,故需要进行第(4)阶段水压试验。

    美国地埋管地源热泵系统设计与安装标准《Closed-Loop/Geothermal Heat Pump Systems—Design and Installation Standards》1997(简称美国标准)中水压试验方法如下:

    (1)所有地埋管安装前均应做压力试验,地埋管换热器所有部件回填前均应做压力试验。

    (2)压力试验应为水压试验,试验压力至少为管材设计压力的1.5倍或系统运行压力的3倍。

    (3)试验时间30min,期间应无泄漏现象。

    3  国内地埋管换热系统应用时间不长,在水压试验方法上缺乏试验与实践数据。《埋地聚乙烯给水管道工程技术规程》CJJ101适用于埋地聚乙烯给水管道工程,但其水压试验方法与地埋管换热系统工程应用实践有较大差距,也不宜直接采用。加拿大标准与美国标准相比,前者步骤清晰与目前地埋管换热系统工程应用实践相一致,故本规范水压试验方法是建立在加拿大标准基础上,在试验压力上考虑了与国内相关标准的一致性。

4.5.3  回填过程的检验内容包括回填料配比、混合程序、灌浆及封孔的检验。