11.1 供配电

11.1.1  油田站场的电力负荷等级,应符合现行国家标准《供配电系统设计规范》GB 50052及现行行业标准《油气田变配电设计规范》SY/T 0033的有关规定,并应结合油田油气集输工程在生产过程中的特点及中断供电所造成的损失和影响程度划分。油田站场电力负荷等级宜符合下列规定:

    1  矿场油库(管输)、轻烃储库等电力负荷宜为一级;

    2  矿场油库(铁路外运)、原油稳定站、接转站、放水站、脱水站、增压站、注气站、机械采油井排等电力负荷宜为二级;

    3  处理天然气凝液的站场,当设计能力大于或等于50×104m3/d时,电力负荷宜为二级;

    4  增压站设计能力大于或等于50×104m3/a时,压缩机的原动机为电动机,或当原动机采用燃气发动机,机组的润滑和冷却设备及仪表用电由外电源供电时,电力负荷宜为二级;

    5  自喷油井、机械采油井(包括丛式井)、计量站、集油阀组间等电力负荷宜为三级。

11.1.2  供电设计应符合下列规定:

    1  一级负荷应采用双重电源供电。两个电源宜引自不同的变电所或发电厂;当两个电源由同一变电所不同母线段分别引出,作为电源的变电所应具备至少2个电源线、至少2台主变压器并分列运行。

    2  对于一级负荷中特别重要的负荷,除由两个电源供电外,尚应增设应急电源,且不得将其他负荷接入应急供电系统。

    3  二级负荷宜采用两回线路供电。当无法采用两回线路供电,在工艺上设有停电安全措施或有应急电源时,可用一回专用架空线路或专用电缆供电。

    4  三级负荷宜采用单回路、单变压器供电。

    5  以工业汽轮机、柴油机或燃气轮机为主要动力的站场,可采用一回专用线路供电。无电源时,也可采用燃气或柴油发电机供电。

11.1.3  供电电压等级应符合下列规定:

    1  供电电压应根据电源条件、用电负荷的分布情况、输电线路长度等因素综合比较确定。当油田内部采用集中供电或分片集中供电时,宜以负荷相对集中的站场为中心设置中心变配电所,以110kV、35kV、20kV、10kV电压等级供电,并应在各用电负荷点设置恰当的变配电所。

    2  油田配电线路电压宜采用10kV,对于远距离且分散的地区,也可采用35kV或20kV。

11.1.4  站场内变压器的选择应符合下列规定:

    1  有两个电源时,宜选用两台变压器,单台容量应能满足全部一级负荷和二级负荷的用电;

    2  仅有一个电源时,宜选用一台变压器,变压器容量应满足全部计算负荷,变压器负载率不宜大于80%;

    3  单台变压器容量不宜大于1600kV·A;

    4  确定变压器容量时,尚应校验起动及自起动容量;

    5  配电变压器应采用节能型变压器。采油井场(或井排)变压器宜采用柱上安装或其他安装方式,变压器的平均负荷率不宜低于30%。抽油机电动机宜采用就地无功补偿装置,也可同时在变压器的高压侧进行二次补偿或在线路侧设置集中补偿,补偿后的功率因数不宜低于0.9。

11.1.5  低压配电系统应简单可靠,同一电压等级配电级数不宜多于三级,并应符合下列规定:

    1  根据负荷的容量和分布,变配电所宜靠近负荷中心。

    2  应正确选择变压器的变比和电压分接头,并宜使三相负荷平衡。

    3  站场内应采用放射式或与树干式相结合的配电系统,并应符合下列规定:

        1)一级负荷应采用放射式配电。

        2)二级负荷宜采用放射式配电;当负荷容量较小时,也可采用树干式。

        3)三级负荷可采用树干式配电。

11.1.6  站场内建(构)筑物的防爆分区,应符合现行行业标准《石油设施电气设备安装区域一级、0区、1区和2区区域划分推荐作法》SY/T 6671的有关规定。各类站场爆炸危险区域内的电气设计及设备选择应符合现行国家标准《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058的有关规定。

11.1.7  站场内建筑物的防雷分类及防雷措施应符合现行国家标准《建筑物防雷设计规范》GB 50057的有关规定。工艺装置内露天布置的罐和容器等的防雷、防静电设计,应符合现行国家标准《石油天然气工程设计防火规范》GB 50183的有关规定。

11.1.8  滩海陆采油田配电应符合现行行业标准《滩海石油工程电气技术规范》SY/T 4089的有关规定。

11.1.9  电脱水器供电电源和供电设备的设计除应符合现行行业标准《原油电脱水设计规范》SY/T 0045的有关规定外,尚应符合下列规定:

    1  电脱水器的供电宜采用交流、直流或交直流复合供电方式,应根据油品性质和脱水工艺参数选用合适的供电方式;

    2  每台电脱水器应设有独立的供电回路和装置,供电装置宜由控制柜和脱水变压器组成;

    3  控制柜宜采用具有电流闭环调节功能的调压装置;

    4  脱水变压器宜采用高压有中心接地抽头的防爆升压变压器,初级电压应为220V或380V,次级电压应根据选用的电场强度和电极布置确定,不宜超过40kV,变压器容量宜为50kV·A或100kV·A;

    5  带有整流环节的脱水变压器其整流装置应采用高压硅堆整流方式,并应具有足够的电压和电流储备能力。

条文说明

11.1.1  油气集输各类站场电力负荷等级的划分,应根据站场在油田生产过程中的重要程度、规模、用电负荷容量及中断供电后对人身安全、经济上造成的损失和影响等因素综合考虑确定。

    (1)一级负荷:中断供电将造成人员伤害;中断供电在经济上造成重大损失者,如打乱油田主要生产装置的正常生产过程,短时间难以恢复,造成原油、天然气大量减产者。

    (2)二级负荷:中断供电在经济上造成较大损失者;打乱油田主要生产装置的连续生产过程,且需较长时间才能恢复,造成原油、天然气大量减产者。

    机械采油井排供电负荷定为二级负荷供电。目前各油田对机械采油井排线路设计标准不一,有的油田采用单回路单变压器供电,有的油田采用双侧电源单回路单变压器供电。考虑一旦停电就要影响机械采油井出油,直接影响油田产量,需要保证机械采油井排线路的供电可靠性。为此建议,机械采油井井排干线宜采用双回路(或环形)单变压器供电(单变压器是指为单井或多井供电的变压器)。对于高凝原油,工艺有特殊要求时,可采用双电源双变压器供电方式。边远孤立的小油田可结合实际情况简化处理。

    (3)三级负荷:不属于一级和二级负荷的其他用电负荷。

11.1.2  一级负荷在正常情况下采用双重电源供电的方式。双重电源有两层含义,第一为两回电源相互独立,第二为两回回路相互独立。两回电源相互独立:两回电源来自不同电网;来自同一电网但电路互相间联系弱(电源分别取自母线分段运行或者装设母差保护的分段接线并列运行之下的两段母线等),或者来自同一电网但电气距离远(如电源分别取自两个变电所,但两个变电所电源取自同一处;此情况下,电源可靠性需论证)。两回回路相互独立:采用双回架空线路,不同杆架设;采用双回电缆,采用不同敷设路径,或敷设路径相同,但电缆间存在防火分隔措施等等。

    在油田开发初期,供电条件难以满足两个电源的要求,暂时可由单电源供电,但必须设置燃气或柴油发电机组等设施,作为停电时的应急措施。

    对于自动控制系统、通信系统、应急照明等负荷,一旦停电将造成生产秩序的混乱。因此,对此类负荷应设置不间断供电的应急电源,一般可采用蓄电池型不间断供电装置或其他形式的应急电源。

    二级负荷宜采用两回线路供电,可由发电厂或变电所的两段母线分别馈出一回线路。二级负荷的站场是油田主要的生产环节。因此,在有条件时,特别是环网供电的油田,应将两回路引自不同的母线段,提高供电的可靠性。不能取得两回线路供电时,当工艺上设有安全措施或有燃气或柴油发电机作为应急电源时,可由一回专用线路供电。

11.1.3  提高配电线路的电压等级,可以减小导线截面,减少网损和电压损失,提高线路送电能力,特别是油田大面积供电,若采用10kV配电网络,35kV、66kV变电所的数量就可减少,网络接线也相应简化。目前我国已能够生产10kV电压等级的大容量电动机。因此本条提出配电线路电压应优先采用10kV,对于远距离且分散的油区,为了加大供电半径,减少网损,也可采用35kV作为配电线路电压,如中原、江汉油田已大量采用。在极少数地区,也可采用66kV。

11.1.4  低压为0.4kV变电所中单台变压器的容量不宜大于1600kV·A,当用电设备容量较大,负荷集中且运行合理时可选用2000kV·A及以上容量的变压器。近年来能够生产大容量的低压断路器及限流低压断路器厂家逐渐增多,在油田配电中采用1250kV·A及1600kV·A的变压器已经比较多,故推荐变压器的单台容量不宜大于1600kV·A。

    抽油机电动机的平均功率因数一般为0.45左右,一般在井口附近安装并联电容器进行无功补偿,这种单独就地补偿经济效益比较高,但是最大补偿容量只能按电动机空载时功率因数等于1进行选择。因此抽油机在工作时功率因数仍比较低,一般仅能达到0.7~0.8,若想再使其提高,可在变压器的高压侧安装电容器进行二次补偿或在线路侧设置集中补偿,这样可使功率因数达到0.9以上。

11.1.5  为提高电压质量,应正确选择变压器的变比和电压分接头,并尽可能使三相负荷平衡。

11.1.9  电脱水器供电电源和供电设备应符合下列要求:

    1  电脱水器供电方式受油品性质和脱水工艺参数的影响。一般情况下采用直流电对原油深度脱水处理比交流电效果好,但交流供电方式简单,投资少,如果对脱水指标要求不是很高,也可以考虑采用。交直流复合供电方式兼具交流和直流供电方式的优点,适合大多数情况选用。

    2  为保证电脱水器供电可靠性,要求对每台电脱水器设有独立的供电回路和装置。供电电源一般由配电柜引接到控制柜,再由控制柜引接到脱水变压器,变压器输出端与电脱水器的电极引出线相连。

    3  控制柜应根据负载情况适时调节输出电压,防止过电压和过电流。

    4  因脱水变压器输出电压较高,如果高压中心接地,输出端对地电压降低一半,对绝缘设计有利。

    5  电脱水器运行过程中经常放电产生过电压和过电流,高压整流硅堆电压和电流储备系数小,容易损坏,所以要求比一般的整流设备具有更高的电压和电流储备系数。