房间空气调节器能效限定值及能效等级 GB21455-2019
返 回
变小
变大
底 色

附录A (规范性附录) 房间空气调节器制冷季节能源消耗效率(SEER)和制热季节能源消耗效率(IISPF)试验与计算方法

A.1  术语和定义

    A.1.1  制冷量(制冷能力)cooling capacity

        空调器在规定工况和条件下长期稳定制冷运行时,单位时间内从密闭空间、房间或区域内除去的热量总和,单位为瓦(W)。

        制冷量分为额定制冷量、额定中间制冷量、额定最大制冷量及额定最小制冷量。

        注1:额定中间制冷量为空调器达到“额定制冷量的1/2”+100W范围时,压缩机电机所处转速下连续稳定运行的能力,单位为瓦(W)。

        注2:当机器的最小制冷量大于额定制冷量的55%时,此最小制冷量为中间制冷量。

    A.1.2  制冷消耗功率 cooling power input

        空调器进行制冷能力运行时,所消耗的总功率,单位为瓦(W)。

        制冷能力运行时的消耗功率分为额定制冷消耗功率、额定中间制冷消耗功率、额定最小制冷消耗功率及额定最大制冷消耗功率。

    A.1.3  制热量(制热能力)heating capacity

        空调器在规定工况和条件下长期稳定制热运行时,单位时间内送入密闭空间、房间或区域内的热量总和,单位为瓦(W)。

        制热量分为额定高温制热量、额定中间制热量、额定低温制热量、额定最小制热量及额定最大制热量。

        注1:额定中间制热量为空调器达到“额定高温制热量的1/2”+100W范围时,压缩机电机所处转速下连续运行的能力。额定中间制热量适用于转速可控和容量可控型空调器,单位为瓦(W)。

        注2:低温制热量指在表A.1的低温制热工况条件下,空调器制热运行后,单位时间内送入密闭空间、房间或区域内的热量总和,单位为瓦(W)。

        注3:当机器的最小制热量大于额定制热量的55%时,此时的最小制热量为中间制热量。

    A.1.4  制热消耗功率 heating power input

        空调器进行制热运行时,所消耗的总功率,单位为瓦(W)。制热运行时的消耗功率分为额定高温制热消耗功率、额定中间制热消耗功率、额定低温制热消耗功率、额定最小制热消耗功率及额定最大制热消耗功率。

        注:额定中间制热消耗功率适用于转速可控和容量可控型空调器。

    A.1.5  制冷负荷系数 cooling load factor;CLF

        空调器制冷运行时,通过室内温度调节器的通(ON)、断(OFF)使空调器进行断续运行时,ON时间与OFF时间构成的断续运行的1个周期内,从室内除去的热量和与此等周期时间内连续制冷运行时,从室内除去的热量之比。

    A.1.6  制热负荷系数 heating load factor;IILF

        空调器制热运行时,通过室内温度调节器的通(ON)、断(OFF)使空调器进行断续运行时,由ON时间与OFF时间构成的断续运行的1个周期内,送入室内的热量和与此等周期时间内连续制热运行时,送入室内的热量之比。

    A.1.7  部分负荷率 part load factor;PLF

        在同一温湿度条件下,空调器进行断续运行时的能源消耗效率与进行连续运行时的能源消耗效率之比。

    A.1.8  效率降低系数 degradation coefficient

        CD

        空调器因断续运行而发生效率降低的系数。

    A.1.9  制冷季节能源消耗效率 seasonal energy efficiency ratio;SEER

        制冷季节期间,空调器进行制冷运行时从室内除去的热量总和与消耗电量的总和之比。

    A.1.10  制热季节能源消耗效率 heating seasonal performance factor;IISPF

        制热季节期间,空调器进行制热运行时,送入室内的热量总和与消耗电量的总和之比。

    A.1.11  全年能源消耗效率 annual performance factor;APF

        空调器在制冷季节和制热季节期间,从室内空气中除去的冷量与送入室内的热量的总和与同期间内消耗电量的总和之比。

    A.1.12  制冷季节耗电量 coolingseasonal total energe;CSTE

        制冷季节期间,空调器进行制冷运转时所消耗的电量总和。

    A.1.13  制热季节耗电量 heating seasonal total energe;IISTE

        制热季节期间,空调器进行制热运转时所消耗的电量总和。

    A.1.14  全年运转时季节耗电量 annual power consumption;APC

        制冷季节时的制冷季节耗电量与制热季节时的制热季节耗电量之总和。

    A.1.15  转速可控型空调器的最大能力 maximum capacity of revolution-ajiustable

        转速可控型空调器的最大能力:

            a)在表A.1所示的额定制冷工况下试验,压缩机电机所处最大许用转速连续稳定运行(不少于1h)时,所具有的能力为最大制冷能力,亦称最大制冷量。

            b)在表A.1所示的低温制热能力工况下试验,压缩机电机所处最大许用转速连续运行时,所具有的能力为低温制热能力(最大额定高温制热量按低温制热能力的1.38倍计算)。

    A.1.16  转速可控型空调器的最小能力 minimum capacity of revolution-ajiustable

        转速可控型空调器的最小能力:在表A.1所示的额定制冷工况试验、额定高温制热工况试验时(风速可变的风机调至最低风挡),保证压缩机所处转速最小时连续稳定运行(不小于1h)的能力。

    A.1.17  25%额定制冷能力 25% rated cooling capacity

        在表A.1所规定的额定制冷工况(风速可变的风机调至最低风挡)和规定条件下,空调器达到“额定制冷量的25%”或制造商声称的最小制冷量(取较大者)时,压缩机电机所处转速下连续运行的能力。

    A.1.18  25%额定制热能力 25% rated heating capacity

        在表A.1所规定的额定制热工况(风速可变的风机调至最低风挡)和规定条件下,空调器达到“高温额定制热量的25%”或制造商声称的最小制热量(取较大者)时,压缩机电机所处转速下连续运行的能力。

    A.1.19  制冷负荷 cooling load

        室外温度为35℃时的制冷能力作为制冷建筑负荷,连接此点与23℃为0负荷的点的直线,即为制冷负荷。

    A.1.20  制热负荷 heating load

        制热负荷用与制冷负荷大小相同的房间来评价,并用对制冷负荷的固定比率进行计算。

        注1:因住宅结构不同,制冷负荷与制热负荷的比率平均为1.25,制热负荷可用下面的公式算出:制热负荷1.25×制冷负荷。

        注2:室外温度0℃时的制热的负荷(制冷能力×1.25×0.82),与室外温度17℃为0负荷的点连接的直线作为制热负荷线。

A.2  试验

    A.2.1  试验条件

        GB/T 7725-2004的6.1中该条除增加下述表A.1、表A.2外,均适用。

    A.2.2  试验要求

        GB/T 7725-2004的6.2中除增加下述内容外,均适用。

        空调器除启动或停止的负荷变动外,电源电压的变动为±2%,频率的变动为额定频率的±1%。

    A.2.3  试验方法

        A.2.3.1  基本要求

            GB/T 7725-2004的6.3中除A.2.3.2~A.2.3.5相关内容被替代外,均适用。

        A.2.3.2  制冷量试验

            制冷量相关试验方法规定如下:

                a)额定制冷量

                    按GB/T 7725-2004的6.3.2方法进行试验,空调器在额定制冷工况和规定条件下,连续稳定运行1h后进行测试。

                b)额定中间制冷量

                    按GB/T 7725-2004的6.3.2方法进行试验,在额定制冷工况和规定条件下,空调器达到“额定制冷量的1/2”±100W时,压缩机电机所处转速下连续稳定运行1h后进行测试。

                    注1:当机器的最小制冷量大于额定制冷量的55%时,此最小制冷量为中间制冷量。

                c)额定最小制冷量

                    按GB/T 7725-2004的6.3.2方法进行,空调器在额定制冷工况和规定条件下,保证压缩机处在最小转速下,稳定运行1h后进行测试。

                d)额定最大制冷量(如果额定最大制冷量压缩机的最大许用转速为额定制冷量压缩机的运行转速,此试验可不进行)

                    按GB/T 7725-2004的6.3.2方法试验时,在额定工况和规定条件下,压缩机处在最大许用转速至少稳定运行1h后进行测试。

                e)25%额定制冷量

                    按GB/T 7725-2004的6.3.2方法进行试验,在额定制冷工况和规定条件下,空调器达到“额定制冷量的25%”或制造商声称的最小制冷量,压缩机电机所处转速下,连续稳定运行1h后进行测试。

                    注2:上述各试验中压缩机转速设定等可按制造厂提供的方法进行。

        A.2.3.3  制冷消耗功率试验

            按GB/T 7725-2004的6.3.3方法,在进行额定制冷量、额定中间制冷量、额定最小制冷运行、额定最大制冷量运行、25%额定制冷量试验的同时,测定空调器的输入功率、电流。

        A.2.3.4  制热量试验

            制热量相关试验方法规定如下:

                a)额定制热量

                    按GB/T 7725-2004的6.3.4方法进行试验,空调器在额定高温制热工况和规定条件下,连续稳定运行1h后进行测试。

                b)额定中间制热量

                    按GB/T 7725-2004的6.3.4方法进行试验,在额定高温制热工况和规定条件下,空调器达到“高温额定制热量的1/2”±100W时,压缩机电机所处转速下,连续稳定运行1h后进行测试。

                    注1:当机器的最小制热量大于额定制热量的55%时,此最小制热量为中间制热量。

                c)额定低温制热量

                    按GB/T 7725-2004的6.3.4和附录C方法进行试验,将空调器置于空气焓值法试验装置内,在表A.1低温制热工况和规定条件下,(辅助电加热装置的电路断开)压缩机以最大转速稳定运行后进行测试。

                d)额定最小制热量

                    按GB/T 7725-2004的6.3.4方法进行试验,空调器在额定高温制热工况和规定条件下,保证压缩机处在最小转速下,稳定运行1h后进行测试。

                e)额定最大制热量

                    最大制热量以计算式算出(最大制热量按低温制热量×1.38计算)。

                f)25%额定制热量

                    按GB/T 7725-2004的6.3.4方法进行试验,在额定高温制热工况和规定条件下,空调器达到“额定制热量的25%”或制造商明示的最小制热量(取大者)时,压缩机电机所处转速下,连续稳定运行1h后进行测试。

                    注2:上述各试验中压缩机转速设定等可按制造厂提供的方法进行。

        A.2.3.5  制热消耗功率试验

            按GB/T 7725-2004的6.3.5方法,在进行额定制热量、额定中间制热量、额定低温制热量、最小制热量、25%额定制热量试验的同时,测定空调器的输入功率、电流,并以计算式算出空调器的最大制热消耗功率(最大制热消耗功率按低温制热消耗功率×1.17计算)。

    A.2.4  补充试验

        A.2.4.1  试验要求

            增加A.2.4.2~A.2.4.6的条款,其试验可作为验证空调器季节能源消耗计算和控制产品质量的参考。

        A.2.4.2  低温制冷试验

            按GB/T 7725-2004的6.3.2方法进行试验,空调器在低温制冷工况和规定条件下,连续稳定运行1h后进行测试。

        A.2.4.3  低湿制冷试验

            按GB/T 7725-2004的6.3.2方法进行试验,空调器在低湿制冷工况和规定条件下,连续稳定运行1h后进行测试。

        A.2.4.4  断续制冷试验

            按GB/T 7725-2004的6.3.2方法进行试验,空调器在断续制冷工况和下述条件下,以焓值法进行测试:

                a)用室内温度装置反复进行空调器的断续制冷运行1h以上,达到平衡后连续进行断续运行3个周期后进行测试,并将其换算为小时制冷能力;

                b)运行周期为开始运行至下一个运行开始,断续运行时间为运行7min,停止5min;

                c)测定间隔为10s以内。

        A.2.4.5  断续制热试验

            按GB/T 7725-2004的6.3.4方法进行试验,空调器在断续制热工况和下述条件下,以焓值法进行测试:

                a)用室内温度装置反复进行空调器的断续制热运行1h以上,达到平衡后连续进行断续运行3个周期后进行测试,并将其换算为小时制热能力;

                b)运行周期为开始运行至下一个运行开始,断续运行时间为运行5min,停止3min;

                c)测定间隔为10s以内。

        A.2.4.6  超低温制热试验

            按GB/T 7725-2004的6.3.4方法进行试验,空调器在超低温制热工况和下述条件下,以焓值法进行测试:

                a)空调器运行达到平衡后再运行30min之后的20min期间进行测试,并将其换算为小时制热能力;

                b)测定间隔为10s以内。

A.3  季节能源消耗的计算

    A.3.1  制冷季节能源消耗效率(SEER)、制冷季节耗电量(CSTE)、季节制冷量(CSTL)的计算

        A.3.1.1  工况条件及各温度发生时间

            制冷季节各工况条件性能参数见表A.3。

            表A.3中,压机转速的说明:

                a)额定转速:额定制冷量对应的压缩机转速;

                b)中间转速:额定中间制冷量对应的压缩机转速;

                c)25%转速:25%额定制冷量对应的压缩机转速。

        A.3.1.2  制冷工况下房间热负荷

            制冷工况下房间热负荷按式(A.1)计算。

            式中:

            Lc(tj)——温度tj时的房间热负荷,单位为瓦(W);

            φful(35)——空调器按A.2.3.2a)方法试验时的实测制冷量,单位为瓦(W)。

        A.3.1.3  SEER的计算

            SEER按式(A.2)计算。

        A.3.1.4  定频型空调器

            A.3.1.4.1  季节制冷量的计算

                定频空调器制冷计算时所用性能参数见表A.3,制冷季节需要制冷的各温度发生时间见表B.1,房间热负荷与制冷能力的关系见图A.1:

                季节制冷量用式(A.3)计算:

                式中:

                Lc(tj)——用式(A.1)计算;

                nj——制冷季节中制冷的各温度下工作时间,单位为小时(h),由表B.1确定,j=1,2,…,14,15;

                φful(tj)——温度tj时,空调器运行的制冷量,单位为瓦(W);

                φful(29)——空调器低温制冷量,单位为瓦(W),见表A.3说明。

                如果Lc(tj)≤φful(tj)(j=1到P),制冷量用Lc(tj)计算。

                如果Lc(tj)>φful(tj)(j=P+1到n),制冷量用φful(tj)计算。

            A.3.1.4.2  制冷季节耗电量的计算

                CSTE按式(A.5)计算。

                式中:

                X(tj)——温度tj时,房间热负荷与空调器制冷运行时的制冷量之比,用式(A.7)计算,当Lc(tj)≥φful(tj)时X(tj)=1。

                PLF(tj)——温度tj时,空调器的部分负荷率。

                Pful(tj)——温度tj时,空调器以额定制冷能力运行所消耗的功率,单位为瓦(W)。

                式中:

                Pful(35)——空调器按A.2.3.2a)方法试验时的制冷消耗功率,单位为瓦(W);

                Pful(29)——空调器低温制冷运行时的消耗的功率,单位为瓦(W),见表A.3。

                式中:

                CD——效率降低系数,通常取CD=0.25;

                注:CD值可通过空调器的断续试验并用下式计算求之:

                式中:

                φful(cyc)——空调器按A.2.4.4方法试验时的实测制冷量,单位为瓦(W);

                Pful(cyc)——空调器按A.2.4.4方法试验时的实测制冷消耗功率,单位为瓦(W);

                φful(dry)——空调器按A.2.4.3方法试验时的实测制冷量,单位为瓦(W);

                Pful(dry)——空调器按A.2.4.3方法试验时的实测制冷消耗功率,单位为瓦(W);

                EERful(cyc)——空调器按A.2.4.4方法试验时的能效比;

                EERful(dry)——空调器按A.2.4.3方法试验时的能效比;

                CLF——φful(cyc)与φful(dry)的比值(制冷负荷系数)。

        A.3.1.5  变频型空调器的计算

            A.3.1.5.1  季节制冷量计算

                变频空调器制冷计算时所用性能参数见表A.3,制冷季节需要制冷的各温度发生时间见表B.1,房间热负荷与制冷能力的关系见图A.2。

                季节制冷量计算见A.3.1.4.1。

            A.3.1.5.2  季节耗电量计算

                季节耗电量按以下两种适用情况进行计算:

                    a)如果未进行25%额定制冷量试验,CSTE按照式(A.10)计算。

                        式中:

                        Phaf(tj)——制冷温度tj时,空调器以中间制冷能力运行所消耗的功率,单位为瓦(W),用式(A.13)计算;

                        Phf(tj)——制冷温度tj时,空调器在中间制冷能力与额定制冷能力之间,对应房间热负荷的能力连续可变运行时所需消耗的功率,单位为瓦(W),用式(A.14)计算;

                        Pful(tj)——用式(A.6)计算,见此公式符号说明。

                        1)空调器在中间能力点以下断续运行[Lc(tj)≤φhaf(tj),j=1到P]

                        在此期间,假定空调器是以中间能力断续运行,X(tj)用式(A.11)计算,PLF(tj)用式(A.8)计算,Phaf用式(A.13)计算。

                        式中:

                        φhaf(tj)——温度tj时,空调器以中间能力运行的制冷量,单位为瓦(W),用式(A.12)计算。

                        2)空调器在中间能力和额定能力之间连续运行[φhaf(tj)<Lc(tj)≤φful(tj),j=P+1到m]

                        式中:

                        Lc(tj)——用式(A.1)计算;

                        EERhf(tj)——空调器在温度tj时,在中间制冷能力和额定制冷能力之间对应房间热负荷运行时EER的计算值,用式(A.15)计算。

                        式中:

                        EERhaf(tc)——空调器在温度tc时,以中间能力运行时的EER,用式(A.17)计算;

                        EERful(tb)——空调器在温度tb时,以额定能力运行时的EER,用式(A.17)计算。

                        制冷计算时所需温度点(制冷能力与房间热负荷达到均衡时的温度)ta、tb、tc及其计算,其中:

                        式中:

                        tc——房间热负荷与额定中间制冷能力达到均衡时的温度;

                        tb——房间热负荷与额定制冷能力达到均衡时的温度,即tb=35℃;

                        ta——房间热负荷为0的温度,即ta=23℃。

                        式中:

                        t——分别代表tb、tc和tp

                        φful(tb)——空调器在tb时,以额定制冷能力运行的制冷量,单位为瓦(W);

                        φhaf(tc)——空调器在tc时,以中间制冷能力运行的制冷量,单位为瓦(W);

                        Pful(tb)——空调器在tb时,以额定制冷能力运行时制冷消耗功率,单位为瓦(W);

                        Phaf(tc)——空调器在tc时,以中间制冷能力运行的制冷消耗功率,单位为瓦(W)。

                        3)空调器以额定能力连续运行[φful(tj)<Lc(tj),j=m+1到n]

                        Pful(tj)用式(A.6)计算。

                    b)如果进行25%额定制冷量试验,CSTE按照式(A.22)计算。

                        式中:

                        Pmin(tj)——制冷温度为tj时,空调器在25%额定制冷能力以下,对应房间热负荷的能力断续运行时所需消耗的功率,单位为瓦(W),用式(A.25)计算;

                        Pmh(tj)——制冷温度为tj时,空调器25%额定制冷能力与额定中间制冷能力之间,对应房间热负荷的能力连续可变运行时所需消耗的功率,单位为瓦(W),用式(A.26)计算。

                        其余符号说明见式(A.10)。

                        1)空调器在25%额定制冷能力以下断续运行[Lc(tj)≤φmin(tj),j=1到k]

                        在此期间,空调器以最小能力断续运行,X(tj)用式(A.23)计算,PLF(tj)用式(A.8)计算,Pmin(tj)用式(A.25)计算。

                        式中:

                        φmin(tj)——温度tj时,空调器以25%额定制冷能力运行的制冷量,单位为瓦(W),用式(A.24)计算。

                        2)空调器以25%额定制冷能力与额定中间制冷能力之间连续运行[φmin(tj)<Lc(tj)≤φhaf(tj),j=k+1到p]

                        式中:

                        Lc(tj)——用式(A.1)计算;

                        EERmh(tj)——空调器在温度tj时,在25%额定制冷能力和中间制冷能力之间对应房间热负荷运行时EER的计算值,用式(A.27)计算。

                        式中:

                        EERhaf(tc)——空调器在温度tc时,以中间能力运行时的EER,用式(A.17)计算;

                        EERmin(tp)——空调器在温度tp时,以25%额定能力运行时的EER,用式(A.17)计算;

                        φhaf(tc)——用式(A.20)计算;

                        Phaf(tc)——用式(A.21)计算;

                        φmin(tp)——空调器在tp时,以25%额定制冷能力运行的制冷量,单位为瓦(W),用式(A.29)计算;

                        Pmin(tp)——空调器在tp时,以25%额定制冷能力运行时消耗功率,单位为瓦(W),用式(A.30)计算。

                        制冷计算时所需温度点(制冷能力与房间热负荷达到均衡时的温度)ta、tb、tc及其计算,其中:

                        ta=23℃<tp<tc<tb=35℃,tc用式(A.16)计算。

                        式中:

                        tc——房间热负荷与额定中间制冷能力达到均衡时的温度;

                        tp——房间热负荷与25%额定制冷能力达到均衡时的温度。

                        3)空调器在中间能力和额定能力之间连续运行[φhaf(tj)<Lc(tjful(tj),j=P+1到m]

                        见A.3.1.5.2a)2)

                        4)空调器以额定能力以上连续运行[φful(tj)<Lc(tj),j=m+1到n]

                        见A.3.1.5.2a)3)

    A.3.2  制热季节能源消耗效率(IISPF)、制热季节耗电量(IISTE)、季节制热量(IISTL)的计算

        A.3.2.1  工况条件及各温度发生时间

            制热季节各条件性能参数见表A.4。

            表A.4中,压机转速的说明:

                a)额定转速:额定制热量对应的压缩机转速;

                b)中间转速:额定中间制热量对应的压缩机转速;

                c)25%转速:25%额定制热量对应的压缩机转速。

        A.3.2.2  制热工况下房间热负荷

            制热工况下的房间热负荷按照式(A.31)计算。

            式中:

            Lh(tj)——温度tj时的房间热负荷,单位为瓦(W);

            φful(35)——空调器按A.2.3.2a)方法试验时的实测制冷量,单位为瓦(W)。

        A.3.2.3  HSPF的计算

            HSPF按式(A.32)计算。

            式中:

            Lh(tj)——温度tj时的房间热负荷,单位为瓦(W),用式(A.31)计算;

            nj——制热季节中制热的各温度下工作时间,由表B.1确定。

        A.3.2.4  定频型热泵空调器

            A.3.2.4.1  季节制热量计算

                定频空调器制热计算时所用性能参数见表A.4,制热季节需要制热的各温度发生时间见表B.2,房间热负荷与制热能力的关系见图A.3。

                季节制热量用式(A.33)计算。

            A.3.2.4.2  季节耗电量计算

                季节耗电量按式(A.34)进行计算,考虑无霜区域制热运行及制热运行发生除霜两种情况。

                式中:

                X(tj)——温度tj时,房间热负荷与空调器制热运行时的制热量之比;

                P(tj)——温度tj时,空调器制热运行所消耗的功率,单位为瓦(W);

                PLF(tj)——温度tj时,空调器断续运行的部分负荷率;

                PRH(tj)——空调器在温度tj时,空调器对应于房间负荷的制热能力不足时,加入电热装置的消耗功率,单位为瓦(W),当φ(tj)≥Lh(tj)时,PRH(tj)=0。

                a)无霜区域制热运行的情况(tj≥5.5℃或tj≤-7℃):

                式中:

                Lh(tj)——用式(A.31)计算;

                φful(tj)——非结霜区域,温度tj时,空调器运行的制热量,单位为瓦(W),用式(A.36)计算。

                当φful(tj)≤Lh(tj)时,X(tj)=1。

                式中:

                φful(7)——空调器按A.2.3.4a)方法试验时的实测制热量,单位为瓦(W);

                φful(-7)——见表A.4的说明。

                式中:

                Pful(7)——空调器按A.2.3.4a)方法试验时的实测制热消耗功率,单位为瓦(W);

                Pful(-7)——见表A.4的说明。

                式中:

                CD——效率降低系数,取CD=0.25。

                注:CD值可通过空调器的断续试验并用下式求之:

                式中:

                φ(cyc)——空调器按A.2.4.5方法试验时的实测制热量,单位为瓦(W);

                P(cyc)——空调器按A.2.4.5方法试验时的实测制热消耗功率,单位为瓦(W);

                φful(7)——空调器按A.2.3.4a)方法试验时的实测制热量,单位为瓦(W);

                Pful(7)——空调器按A.2.3.4a)方法试验时的实测制热消耗功率,单位为瓦(W);

                COP(cyc)——空调器按A.2.4.5方法试验时的性能系数;

                COPful(7)——空调器按A.2.3.4a)方法试验时的性能系数;

                HLF——φ(cyc)与φful(7)的比值(制热负荷系数)。

                b)制热运行发生除霜的情况(-7℃<tj<5.5℃):

                式中:

                Lh(tj)——用式(A.31)计算;

                φful,f(tj)——结霜区域,温度(tj)时,空调器运行的制热能力,单位为瓦(W),用式(A.42)计算。

                当φful,f(tj)≤Lh(tj)时,X(tj)=1。

                式中:

                φful,f(2)——空调器按A.2.3.4c)方法试验时的实测制热量,单位为(W);

                φful(-7)——见表A.4的说明。

                式中:

                Pful,f(2)——空调器按A.2.3.4c)方法试验时的实测低温制热消耗功率,单位为瓦(W);

                Pful(-7)——见表A.4的说明,单位为瓦(W)。

                PLF(tj)用式(A.38)计算:

        A.3.2.5  变频型热泵空调器的计算

            A.3.2.5.1  季节制热量计算

                变频空调器制热计算时所用性能参数见表A.4,制热季节需要制热的各温度发生时间见表B.2,房间热负荷与制热能力的关系见图A.4。

                季节制热量用式(A.33)计算。

            A.3.2.5.2  季节耗电量计算

                A.3.2.5.2.1  季节耗电量用式(A.34)计算,按A.3.2.5.2.2和A.3.2.5.2.3两种适用情况进行考虑。

                    制热计算时所需温度点(制热能力与房间热负荷达到平衡时的温度点)tf、ta、tg、td、te、tq、tr、tb、tc及其计算,其中tb=tc=17℃,只有进行25%额定制热量试验才计算tr和tq

                A.3.2.5.2.2  如果未进行25%额定制热量试验,HSTE按照下述公式计算。

                    a)空调器在中间能力点以下断续运行

                        在此期间,假定空调器是以中间能力断续运行。

                        1)无霜区域制热运行[tj≤-7℃,tj≥5.5℃,Lh(tj)≤φhaf(tj)]

                        X(tj)用式(A.52)计算,P(tj)用式(A.54)计算,PLF(tj)用式(A.38)计算。

                        式中:

                        Lh(tj)——用式(A.31)计算;

                        φhaf(tj)——制热温度tj时,无结霜区域空调器以中间制热能力运行时制热量,单位为瓦(W),用式(A.53)计算。

                        2)结霜区运行[-7℃<tj<5.5℃,Lh(tj)≤φhaf,f(tj)]

                        X(tj)用式(A.55)计算,P(tj)用式(A.57)计算,PLF(tj)用式(A.38)计算。

                        式中:

                        φhaf,f(tj)——制热温度tj时,结霜区域空调器以中间制热能力运行时制热量,单位为瓦(W),用式(A.56)计算。

                    b)空调器在中间制热能力和额定制热能力之间连续运行

                        X(tj)=PLF(tj)=1

                        1)无霜区域运行情况[tj≤-7℃,tj≥5.5℃,φhaf(tj)<Lh(tj)≤φful(tj)]

                        式中:

                        Lh(tj)——用式(A.31)计算;

                        COPhf(tj)——制热温度tj时,无结霜区域空调器在中间制热能力和额定制热能力之间运行时性能系数,用式( A.59)计算。

                        式中:

                        t——ta、td、tq、tg、te、tf

                        COPful(ta)——空调器在温度ta时,在非结霜区域,以额定制热能力运行时的COP,用式(A.60)计算;

                        COPhaf(td)——空调器在温度td时,在非结霜区域,以中间制热能力运行时的COP,用式(A.60)计算;

                        φ(t)——ta、td、tq、tg、te、tf温度下非结霜区域以额定制热能力运行的制热量φful(ta)、以中间能力运行的制热量φhaf(td);结霜区域以额定能力运行的制热量φful,f(tg)、以中间能力运行的制热量φhaf,f(te)、以低温能力运行的制热量φext,f(tf);

                        P(t)——ta、td、tq、tg、te、tf温度下非结霜区域以额定制热能力运行的制热消耗功率Pful(ta)、以中间能力运行的制热消耗功率Phaf(td);结霜区域以额定能力运行的制热消耗功率Pful,f(tg)、以中间能力运行的制热消耗功率haf,f(te)、以低温能力运行的制热消耗功率Pext,f(tf)。

                        2)制热运行发生结霜的情况[-7℃<tj<5.5℃,φhaf,f(tj)<Lh(tj)≤φful,f(tj)]

                        式中:

                        Lh(tj)——用式(A.31)计算;

                        COPhf,f(tj)——制热温度tj时,结霜区域空调器在中间制热能力和额定制热能力之间运行时性能系数,用式(A.66)计算。

                        式中:

                        COPful,f(tg)——空调器在温度tg时,在结霜区域,以额定制热能力运行时的COP,用式(A.60)计算;

                        COPhaf,f(te)——空调器在温度te时,在结霜区域,以中间制热能力运行时的COP,用式(A.60)计算。

                    c)空调器在额定制热能力和低温制热能力之间运行

                        X(tj)=PLF(tj)=1

                        1)制热运行未发生在无结霜区域

                        该情况不会出现。

                        2)制热运行发生结霜的情况[-7℃<tj<5.5℃,φful,f(tj)<Lh(tj)≤φext,f(tj)]

                        式中:

                        Lh(tj)——用式(A.31)计算;

                        COPfe,f(tj)——制热温度tj时,结霜区域空调器在额定制热能力和低温制热能力之间运行时性能系数,用式(A.72)计算。

                        式中:

                        COPext,f(tf)——空调器在温度tf时,在结霜区域,以低温制热能力运行时的COP,用式(A.60)计算。

                    d)空调器在低温制热能力以上连续运行

                        X(tj)=PLF(tj)=1

                        1)制热运行未发生在无结霜区域

                        该情况不会出现。

                        2)制热运行发生结霜的情况[-7℃<tj<5.5℃,Lh(tj)>φexf,f(tj)]

                A.3.2.5.2.3  如果进行25%额定制热量试验,HSTE按照下述公式计算。

                    a)空调器在25%额定制热能力点以下断续运行

                        1)无霜区域制热运行[tj≤-7℃,tj≥5.5℃,Lh(tj)≤φmin(tj)]

                        X(tj)用式(A.77)计算,P(tj)用式(A.79)计算,PLF(tj)用式(A.38)计算。

                        式中:

                        Lh(tj)——用式(A.31)计算;

                        φmin(tj)——制热温度tj时,无结霜区域空调器以最小制热能力运行时制热量,单位为瓦(W),用式(A.78)计算。

                        2)制热运行发生结霜的情况[-7℃<tj<5.5℃,Lh(tj)≤φmin,f(tj)]

                        X(tj)用式(A.80)计算,P(tj)用式(A.82)计算,PLF(tj)用式(A.38)计算:

                        式中:

                        φmin,f(tj)——制热温度tj时,在结霜区域,空调器以25%额定制热能力运行时制热量,单位为瓦(W),用式(A.81)计算。

                    b)空调器在25%额定制热能力和中间制热能力之间连续运行

                        X(tj)=PLF(tj)=1

                        1)无霜区域运行情况[tj≤-7℃,tj≥5.5℃,φmin(tj)<Lh(tj)≤φhaf(tj)]

                        式中:

                        Lh(tj)——用式(A.31)计算;

                        COPmh(tj)——制热温度tj时,在无结霜区域内,空调器在25%额定制热能力和中间制热能力之间运行时性能系数,用式(A.84)计算。

                        式中:

                        tq——在非结霜区域内,25%额定制热运行曲线与制热建筑负荷的交点;

                        COPmin(tq)——空调器在温度tq时,在非结霜区域,以25%额定制热能力运行时的COP,用式(A.60)计算;

                        COPhaf(td)——用式(A.60)计算。

                        式中:

                        φmin(tq)——空调器在tq时,在非结霜区域内,以25%额定制热能力运行的制热量,单位为瓦(W);

                        Pmin(tq)——空调器在tq时,在非结霜区域内,以25%额定制热能力运行的制热消耗功率,单位为瓦(W);

                        φhaf(td)用式(A.62)计算;

                        Phaf(td)用式(A.64)计算。

                        2)制热运行发生结霜的情况[-7℃<tj<5.5℃,φmin,f(tj)<Lh(tj)≤φhaf,f(tj)]

                        式中:

                        Lh(tj)——用式(A.31)计算;

                        COPmh,f(tj)——制热温度tj时,结霜区域空调器在25%额定制热能力和中间制热能力之间运行时性能系数,用式(A.88)计算。

                        式中:

                        tr——在结霜区域内,25%额定制热运行曲线与制热建筑负荷的交点;

                        COPmin,f(tr)——空调器在温度tq时,在结霜区域,以25%额定制热能力运行时的COP,用式(A.60)计算;

                        COPhaf,f(te)——用式(A.60)计算。

                        式中:

                        φmin(tr)——空调器在tr时,在结霜区域内,以25%额定制热能力运行的制热量,单位为瓦(W);

                        Pmin(tr)——空调器在tr时,在结霜区域内,以25%额定制热能力运行的制热消耗功率,单位为瓦(W);

                    c)空调器在中间制热能力和额定制热能力之间连续运行见A.3.2.5.2.2b)。

                    d)空调器在额定制热能力和低温制热能力之间连续运行见A.3.2.5.2.2c)。

                    e)空调器在低温制热能力以上连续运行见A.3.2.5.2.2d)。

    A.3.3  全年能源消耗效率计算

        全年能源消耗效率按式(A.91)计算。

    A.3.4  全年运转时季节耗电量计算

        全年运转时季节耗电量为制冷季节耗电量与制热季节耗电量之和,单位为瓦时(W·h),用式(A.92)计算。

目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475