固定消防给水设备 第3部分:消防增压稳压给水设备 GB27898.3-2011
6.11 气压水罐检查
6.11.1 对照设计文件检查并记录气压水罐安装的压力显示和控制仪表类型、安装位置等内容。按照《操作指导书》中规定的方法监测并记录胶囊式气压水罐的罐内充气压力值。
6.11.2 对照技术图纸、工艺资料等技术文件使用通用长度量具,测量气压水罐液位最大显示范围,精确到1mm,计算并记录气压水罐液位显示范围占罐体总高的比例。
6.11.3 通过日常稳定性试验后检查并记录补气装置的工作情况。
6.11.4 对照生产商提供的《操作指导书》、技术图纸检查空气压缩机的最高工作压力、工作压力设定和安装方式。
6.11.5 启动设备使之在稳压压力上限运行,稳定后切断电源,由出水口放水至设备处于止气状态。检查并记录止气装置的动作压力和止气状况,持续6h,检查并记录气压水罐内压力下降情况。
6.11.6 胶囊按6.9规定进行水压强度试验后,排空罐内水,观察并记录试验现象。
6.11.7 对照技术图纸、工艺资料等技术文件使用通用长度量具,测量并记录气压水罐出水口直径。
- 上一节:6.10 运行噪声测量
- 下一节:6.12 水泵机组试验