固定消防给水设备 第3部分:消防增压稳压给水设备 GB27898.3-2011
返 回
变小
变大
底 色

6.8 密封性能试验

6.8.1 关闭水泵进水口阀门和设备出水口阀门,拆除安全阀。向气压水罐或稳流补偿器、管道、阀门及辅件充水并排除空气。将水压上升至1.1倍设备最高工作压力,持续15min,观测连接处和部件表面,记录试验结果。
6.8.2 向气压水罐等承受气压的部件充压缩空气。将气压上升至1.1倍设备最高工作压力,持续15min,将连接处和部件表面涂皂液水,观测记录试验结果。
6.8.3 将气压水罐内水全部排空,至止气装置动作,记录此时罐内气压,持续6h,检查气压水罐压力变化情况,记录试验结果。
目录 上节 下节


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475