固定消防给水设备 第3部分:消防增压稳压给水设备 GB27898.3-2011
3 术语和定义
GB 27898.1-2011和GB 27898.2-2011界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
3.1 消防稳压给水设备 pressure stabilizing type water supply equipment used for fire-protection
用于维持消防给水系统侍应工作状态压力稳定的消防给水设备。
3.2 消防增压给水设备 pressure boosting type water supply equipment used for fire-protection
采用消防泵组提升消防水源压力满足消防给水系统灭火需要的消防给水设备。
3.3 消防增压稳压合用给水设备 pressure boosting and stabilizing type water supply equipment used for fire-protection
能满足稳压和增压两种用途的消防给水设备。
3.4 消防无负压(叠压)稳压给水设备 suction-pressure-regulated fire protection water supply system
直接串接到有压管网上取水,能有效利用其管网压力并且不产生负压危害的消防稳压给水设备。
3.5 稳流补偿器 compensator for flow stabilization
连接在有压管网与消防稳压泵进水口之间,能配合真空抑制器避免管网产生负压,实现稳定压力和调节流量的密闭储水装置。
3.6 真空抑制器 vacuum suppressor
安装在稳流补偿器上,自动完成真空的检测、处理、执行,数据反馈等控制功能的装置。
3.7 补偿水容积V4 volume of compensation water
消防无负压(叠压)稳压给水设备在有压管网断水或不能提供有压水源时,由稳流补偿器提供的应急消防稳压用水的容积。
3.8 取水压力下限p5 lower limit of water-lifting pressure
消防无负压(叠压)稳压给水设备被允许从有压管网取水的最低压力限值。
