通信电源设备安装工程设计规范 GB51194-2016
返 回
变小
变大
底 色

附录A 地面用中、小型太阳电池方阵容量计算

A.0.1  太阳电池方阵的容量计算,应根据供电系统中的电压要求、太阳电池电源所分担的负荷电流大小和使用地点的日照条件等情况,计算出太阳电池方阵的总组件数,并应根据每个组件在标准测试条件下的额定功率计算方阵的总功率。

A.0.2  单独使用太阳电池与蓄电池购成的半浮充制供电电源系统中,太阳电池方阵总容量可按下式计算:

    式中:P——太阳电池方阵总容量(W);

              Vp——一个太阳电池组件在标准测试条件下取得的工作点电压(V);

              I——负荷电流(A);

              ηb——蓄电池充电安时效率,铅蓄电池取ηb=0.84;

             T——当地年日照时数(h);

             V0——每只蓄电池浮充电压(V);

             Nb——每组蓄电池只数;

             V1——串入太阳电池至蓄电池供电回路中的元器件和导线在浮充供电时引起的压降(V);

             FC——影响太阳电池发电量的综合修正系数,一般取1.2~1.5;

             η——根据当地平均每天日照时数折合成标准测试条件下光照时数所取的光强校正系数,一般取η=0.6~2.3;

             α——一个太阳电池组件中单体太阳电池的电压温度系数,其值为—0.002V/℃~—0.0022V/℃;

             t1——太阳电池标准测试温度(℃);

             t2——太阳电池组件工作温度(℃);

             Nm——一个太阳电池组件中单体太阳电池串联只数;

            8760——平年每年小时数(h)。

A.0.3  在与市电组合的混合供电方式电源系统中,太阳电池方阵总容量可用式(A.0.2)计算,式中的I应取太阳电池所分担的负荷电流。

A.0.4  固定接入的太阳电池子阵,其容量应为一年中光照最好的一天中午一段时间内,该子阵所发出的电量恰能满足通信负荷要求,而不使蓄电池过充电。该子阵的容量宜按下式计算:

    式中:Pg——固定接入的太阳电池子阵总容量(W);

              Vp——一个太阳电池组件在标准测试条例上取得的工作点电压(V);

              I——负荷电流(A);

             V0——每只蓄电池浮充电压(V);

             Nb——每组蓄电池只数;

             V1——串入太阳电池至蓄电池供电回路中的元器件和导线在浮充供电时引起的压降(V);

             ηz——根据当地平均中午日照时数折合成标准测试条件下光照时数所取的光强校正系数,一般取ηz=0.95~2.50;

             α——一个太阳电池组件中单体太阳电池的电压温度系数,其值为—0.002V/℃~—0.0022V/℃;

             t1——太阳电池标准测试温度(℃);

             t2——太阳电池组件工作温度(℃);

             Nm——一个太阳电池组件中单体太阳电池串联只数。

A.0.5  式(A.0.2)中η、式(A.0.4)中的ηz值应按表A.0.5进行选取(图A.0.5)。

表A.0.5  η、ηz的选取值

A.0.6  太阳电池方阵总组件数,除去固定接入的子阵组件数,其余的组件可根据调压级数和日光照曲线进行分组。

图A.0.5  我国地面年总辐射量表(Kcal/cm²,年)