通信电源设备安装工程设计规范 GB51194-2016
5.3 换流设备
5.3.1 整流器、变换器的容量应按近期负荷配置。
5.3.2 组合电源整流模块数可按近期负荷配置,但满架容量应考虑远期负荷发展,单独建立的移动通信基站组合电源应具备低电压二级切断功能。
5.3.3 整流器的容量及数量应符合下列规定:
1 采用高频开关型整流器的局(站),应按N+1冗余方式确定整流器配置,其中N只主用,当N小于或等于10时,应备用1只;当N大于10时,宜每10只备用1只。除无人站外,主用整流器的总容量应按负荷电流和电池的均充电流(10h率充电电流)之和确定。
2 对于采用太阳电池等新能源混合供电系统供电的局站,当蓄电池10h率充电电流远大于通信负荷电流时,主用整流器的容量应按负荷电流和20h率的充电电流之和确定。采用交流电源车上站充电的局站,整流器的总容量应按负荷电流和蓄电池10h率的充电电流之和确定。
3 采用电启动备用发电机组,无随机附带充电整流器时,应配置启动电池充电用整流器。电力室应配置处理落后电池用充电整流器。
5.3.4 采用直流-直流变换器时,应按N+1冗余配置。
条文说明
5.3.2 增加移动通信基站组合电源低电压二级切断功能可以更好地保证移动网络运行的安全及设备的安全。市电停电蓄电池放电时第一级切断首先切断基站的无线设备,蓄电池的容量优先保证传输;第二级切断切掉基站所有直流负荷,保护蓄电池。维护人员应至少在第二级切断前到达现场,进行油机供电。
目录
上节
下节
条文说明
- 上一节:5.2 铅酸蓄电池组
- 下一节:5.4 太阳电池