装饰石材工厂设计规范 GB50897-2013
返 回
变小
变大
底 色

6.3 室内荒料堆场

6.3.1  室内荒料堆场的建筑结构应满足生产工艺的要求。

6.3.2  室内荒料堆场的平面设计,应保证运输道路的相互贯通。

6.3.3  室内荒料堆场的地面应进行硬化处理,地基耐压强度应满足单位面积存放荒料的重量;设计中应计算建筑物地基对堆料荷载的最大承受能力。

6.3.4  室内荒料堆场的起重设备宜选用桥式起重机,起重设备应符合下列规定:

    1  承载能力应满足装运最大荒料重量1.25倍的要求;

    2  起重设备的工作范围应覆盖室内荒料堆场;

    3  当室内荒料堆场与加工生产线处于同一车间内时,起重机的工作范围应满足荒料车的工作位置要求。

6.3.5  室内荒料堆场安装翻料机、整形设备和荒料车,可按本规范第6.2.7条规定执行。
 

条文说明

 

6.3.2  在室内荒料堆场平面设计时,应考虑运输道路的相互贯通,以满足装运荒料的汽车、叉装机或叉车行驶,方便荒料的装卸和进出。

目录 上节 下节 条文说明