发光二极管工厂设计规范 GB51209-2016
返 回
变小
变大
底 色

4.3 工艺区划

4.3.1  生产厂房内的工艺功能区应依据生产的工艺流程,按照生产的基本工序进行划分,相同的工序宜集中布置。典型的工艺流程可按照附录C设置。

4.3.2  生产厂房内的工艺区应分别设置人员出入口、物料出入口。

4.3.3  工艺平面布置应设置设备搬入口和设备搬入通道。

4.3.4  生产区的参观设施,应与生产环境相隔离。

条文说明

4.3.1  发光二极管的功能区按工艺流程一般包括:金属有机化学气相沉积生产区,管芯制备(光刻、显影、刻蚀、薄膜、蒸镀、合金、清洗)区,减薄、切割裂片、测试、分选区,管芯封装区(装片、金线键合、灌胶、点胶、固化、切筋、编带、测试)等,工艺区划一般应按上述功能区进行划分,相同的工序宜集中布置。

4.3.3  本条主要考虑部分生产线为一次规划,分期实施。为实现分期实施,在设置工艺设备搬入口时,应考虑后期工艺设备的搬入方式,在工艺功能规划时,应预留有后期设备搬入的通道及搬入口。

4.3.4  金属有机化学气相沉积生产区、管芯制备区为发光二极管生产的核心区域,企业一般不希望外来参观者进入此区域,同时又希望能够展示企业的技术实力。因此在进行工艺区划时,应设置与主生产区的生产环境相隔离的参观设施,使得参观人员无需更换洁净服就可参观。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475