市政工程工程量计算规范 GB50857-2013
返 回
变小
变大
底 色

4.3 措施项目

4.3.1  措施项目中列出了项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量计算规则的项目,编制工程量清单时,应按照本规范4.2分部分项工程的规定执行。

4.3.2   措施项目中仅列出项目编码、项目名称,未列出项目特征、计量单位和工程量计算规则的项目,编制工程量清单时,应按本规范附录L措施项目规定的项目编码、项目名称确定。
 

条文说明

4.3.1  本条为强制性条文,规定了措施项目也同分部分项工程一样,编制工程量清单必须列出项目编码、项目名称、项目特征、计量单位等。

4.3.2  本条针对本规范仅列出项目编码、项目名称,但未列出项目特征、计量单位和工程量计算规则的措施项目,编制工程量清单时,应按本规范规定的项目编码、项目名称确定清单项目。

目录 上节 下节 条文说明


京ICP备10045562号-28 京公网安备110105014475