薄膜晶体管液晶显示器工厂设计规范 GB51136-2015
11.4 通信及自控
11.4.1 厂房内的通信设施应符合下列规定:
1 应设置电话、有线广播、综合布线、数据传输装置等通信设施;
2 宜设生产用对讲电话;
3 根据管理和生产工艺需要,宜设置闭路监视系统;
4 宜设置门禁管理系统;
5 洁净室(区)内的消防应急广播宜采用洁净扬声器。
11.4.2 厂房内应设置净化空调系统、高纯物质供应系统、供热和供冷等公用动力系统的自动监控装置。
11.4.3 洁净室(区)的静压差控制,宜设压差变送器控制或调节洁净室(区)的新风量或送风量。
11.4.4 净化空调系统电加热器,应设置无风、超温断电保护。若采用电加湿器时,应设置无水、无风断电保护。
目录
上节
下节
- 上一节:11.3 火灾报警及消防联动
- 下一节:12 防静电