薄膜晶体管液晶显示器工厂设计规范 GB51136-2015
7.3 微振动控制标准
7.3.1 有微振控制要求的工艺设备应由制造厂商提供设备台座处的振动评价方法、微振动控制标准及要求。
7.3.2 有微振控制要求的工艺设备的支承面振动值应在相应微振动标准曲线以下。微振动标准曲线可按本规范附录B采用。
7.3.3 曝光机、涂布机等工艺设备应满足生产厂商对设备支承部位的动态刚度标准值要求。
目录
上节
下节
- 上一节:7.2 厂房结构设计
- 下一节:7.4 微振动控制设计及测试