固定消防给水设备 第2部分:消防自动恒压给水设备 GB27898.2-2011
返 回
变小
变大
底 色
搜索
5.7 密封性能
5.7.1 设备工作时承受水压的部件,在1.1倍设备最高工作压力水压密封试验中持续15min,不应渗漏。
5.7.2 设备工作时承受气压的部件,在1.1倍设备最高工作压力气压密封试验中持续15min,不应渗漏。